20层高的大楼做了避雷,它方圆多大范围不用再做避雷...

[复制链接]
zymin100 发布于: 2003-11-18 11:12 4508 次浏览 27 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
20层高的大楼做了避雷,它方圆多大的范围可以不用再做避雷了?一个点紧挨着大楼,另一个与大楼之间的距离为200米,他们之间想做个无线连接,是不是可以不做避雷了?
[此贴子已经被作者于2003-11-18 11:16:20编辑过]
回复

使用道具 举报

已有27人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xs02556 发表于 2003-11-18 13:35:00
根据被保护大楼的高度及防雷类别采用滚球法可以得到间距.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zymin100 发表于 2003-11-18 14:55:00
能不能讲的详细一些,我只在一个点的5层楼上架3米的杆子,在另一点3层高的楼上架一个3米的杆子
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zymin100 发表于 2003-11-18 14:57:00
道底这两点用不用再做避雷?能不能讲的明白一点,对避雷,我知道的很少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xs02556 发表于 2003-11-19 15:01:00
一定要做的,因为层高为20层,设每层高3米,则楼高为60米,按照三类建筑物防雷要求,被保护的地面范围为60米,因此,距20层大楼60米外的所有建筑物等,都不在保护区之列,所以距200米外的建筑物更要安装防雷装置.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zymin100 发表于 2003-11-21 15:24:00
明白了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jdwjzandsp 发表于 2003-11-25 09:14:00
兄弟~详细情况可以找规范:“GB 50057-1994建筑物防雷设计规范”看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
清淡红酒 发表于 2003-12-11 14:23:00
哪里有这些规范啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
超导体 发表于 2003-12-11 14:51:00
给大家一个查阅标准的网址,这是中国标准服务网。 http://www.cssn.net.cn/vercha.htm 希望对大家有用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
Andy_33 发表于 2003-12-23 16:47:00
不错...我看看去...
以下是引用超导体在2003-12-11 14:51:00的发言: 给大家一个查阅标准的网址,这是中国标准服务网。 http://www.cssn.net.cn/vercha.htm 希望对大家有用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wjuwaterddr 发表于 2003-12-23 20:04:00
很好的网站
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wjuwaterddr 发表于 2003-12-23 20:05:00
很好的网站
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
雷霆在线 发表于 2004-1-6 17:07:00
不直击雷可以,不做感应雷就不行!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
ytbyz 发表于 2009-7-24 12:36:00

过路 学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
hycin 发表于 2009-7-24 15:28:00
13楼正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
jxzw11 发表于 2009-7-25 19:45:00
好啊,兄弟真是学习了,强啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
caoleispl 发表于 2009-7-27 22:47:00
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
wwzjq 发表于 2009-7-28 08:17:00
知道了,学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
szspd 发表于 2009-7-28 09:33:00
以下是引用zymin100在2003-11-18 11:12:00的发言:
20层高的大楼做了避雷,它方圆多大的范围可以不用再做避雷了?一个点紧挨着大楼,另一个与大楼之间的距离为200米,他们之间想做个无线连接,是不是可以不做避雷了?
[此贴子已经被作者于2003-11-18 11:16:20编辑过]

直击雷或许不用考虑。(没去现场)

但感应雷就必须考虑了。很多雷击事故都是由于感应雷未做防护所造成的。

回复 支持 反对