Raul830309 发布于: 2007-3-3 08:02 2979 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
三甲综合性医院10层外科病房楼,每层床位40张左右,每层设置有一个护士站,一个护士办公室,治疗、处置、抢救、换药、活动、医生办公室、主任办公室、两个值班室、库房、三个备用间及一个弱电井。问该如何布点?大致布多少个点?
回复

使用道具 举报

已有29人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lion821006 发表于 2007-3-3 10:56:00
<p>这个项目是您做,当然是由您及您的工程师及项目经理考虑了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Raul830309 发表于 2007-3-3 11:39:00
我晕, 我是甲方信息处的,最近在看图纸,要给修改意见。图纸设计了1500个点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liqiang0901 发表于 2007-3-3 20:29:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>Raul830309</i>在2007-3-3 11:39:00的发言:</b><br/>我晕, 我是甲方信息处的,最近在看图纸,要给修改意见。图纸设计了1500个点。</div><p>主要是根据你们甲方的需求</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wisely 发表于 2007-3-3 21:27:00
<p>要怎么布点,需要根据建筑图纸来设计的,有需要网络的使用,就需要布线。</p><p>您在什么地方呢?我可以帮助您完成设计,请联系我。谢谢!</p><p>QQ:5876576。 13911268272</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
烦!真烦! 发表于 2007-3-4 12:20:00
在北京的话找我,我做了很多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jeehom 发表于 2007-3-5 01:35:00
<p>综合布线一般是指网络及语音布线,这要根据你的需求来定,这要涉及到好多你单位的部门的。</p><p>如果方便请加我QQ:3088197,欢迎共同探讨!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
Raul830309 发表于 2007-3-5 08:18:00
感谢各位,其实我是想请教做过医院综合布线的仁兄,对于医院病房楼的综合布线设计需求有哪些建议,比如说每个2人间布几个数据,几个电话。值班室、医生办公室、主任办公室、等等等等布多少个点?哪位在医院做过的,给点建议。我这是地级市综合性三甲医院。在江苏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
花前月下 发表于 2007-3-5 10:14:00
这个到不难啊,每两个人间至少要保证每个人一个网络一个语音点当然了还要留有余量了,一般三个语音三个网络点就可以了,一般办公室的布线是按照你们的办公室有几个人来设计的,最低要求是每人一个网络和一个语音点,按20%的余量来设计就可以了。有什么不懂的可以和我联系QQ10756527.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
laishang 发表于 2007-3-5 10:38:00
<p>每房间要保证每个人一个网络信息点一个语音点,,办公室的布线一般按照办公室的人来设计的,最低要求是每人一个网络和一个语音点,当然得留点余量,以备增加人员时使用.</p><p style="BACKGROUND: #e4e8ef; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 17.85pt; mso-line-height-alt: 3.0pt;"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma;">公司名称:上海明西网络公司</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma;"><p></p></span></p><p style="BACKGROUND: #e4e8ef; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 17.85pt; mso-line-height-alt: 3.0pt;"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma;">地址:上海市罗秀路</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma;">1555</span><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma;">弄</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma;">10</span><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma;">号</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma;">101</span><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma;">室(靠近莲花路)</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma;"><p></p></span></p><p style="BACKGROUND: #e4e8ef; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 17.85pt; mso-line-height-alt: 3.0pt;"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma;">联系人:赖化春</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma;"><p></p></span></p><p style="BACKGROUND: #e4e8ef; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 17.85pt; mso-line-height-alt: 3.0pt;"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma;">电话:</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma;">021-54280967<p></p></span></p><p style="BACKGROUND: #e4e8ef; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 17.85pt; mso-line-height-alt: 3.0pt;"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma;">手机:</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma;">13764664297<p></p></span></p><p style="BACKGROUND: #e4e8ef; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 17.85pt; mso-line-height-alt: 3.0pt;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma;">QQ:32455937<p></p></span></p><p style="BACKGROUND: #e4e8ef; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 17.85pt; mso-line-height-alt: 3.0pt;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma;">MSN:d55jj@126.com<p></p></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">主营业务:</span><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">
                </span><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">销售光缆,光纤跳线,适配器,衰减器,光纤收发器,交换机,尾纤,光纤盒,光纤接头盒,光纤接线箱等。承接光纤熔接工程及布线工程</span></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
奇胜华佳华 发表于 2007-3-5 11:23:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
Raul830309 发表于 2007-3-5 14:22:00
感谢花前月下和laishang,房间的数据点我觉得每床一个再增加点冗余没什么问题,而且考虑到以后接呼吸机、医疗仪器什么的,个人觉得最好每床2个TD。TP点一个房间一个就可以了吧?每床一个电话点似乎有些浪费。整个这个病房楼装修是很豪华的,不过对本部门来说,综合布线点位设计如何做到实用性和前瞻性的平衡是最总要的,即不能太少,要保证几年之后也能满足医院使用。但也不能布得太多,以免增加投资成本。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
ndust 发表于 2007-3-7 16:18:00
<p>我也是一家三甲医院信息中心的,信息点的数量和要求是要和你们实施的软件系统配套的,过高的配置和过低的配置对系统都是不利的,医院的系统和一般单位的oa系统可不一样,要综合考虑,保证一个健康的网络环境,我给你点个人的意见(不见得对):</p><p>1.网络采取vlan划分为2个最好,对于护士和医生站采取内部管理,增加安全性,采取mac地址管理,避免非法入侵,如果给有些病房和特殊地点可以提供外网服务,把他们归为一个vlan,两个网络绝对不能互相交叉.</p><p>2.考虑电源设备和其他环境监控,要求这类设备传输数据都要采用tcp/ip协议,避免其他布线,日后维护困难.布线时这类信息点要考虑进去(比如我们这对ups,led,视频全部采用tcp)</p><p>3.网络干线和支线要考虑备用和冗余.</p><p>4.房间点数设计和需求要结合软件系统,没有的不需要布线,只要留有一点前瞻性就可以,但是楼房地结构一定要适合日后布线和维护,这一点非常重要,因为日后信息系统是医院的命脉,也是患者生命所系.举个例子:比如住院医生站:不需要有几个医生就要几个信息点,因为医生是倒班,而且住院系统的数据采集不一定完全需要每个医生录入,只要保证一个比例就行,单要考虑诸如网络打印等端口的需要,门诊可以根据在诊医生,必须保证一个医生一台计算机的需要,毕竟需求不同,这样可以把有限的钱花在刀刃上,我们医院在95年建网络的时候犯过类似的错误.</p><p>5.整个系统关键要考虑整体的健康和易维护,医院是一个开方的场所,网络维护和设备健康不想一般的单位那么好维护,所以建立UPS网络,所有的网络设备都要连上,而且中心能够监测到这些设备.</p><p>6.中心应能显示或查询网络的健康状态和禁止空余端口入侵,因为要考虑到晚上少数人值班也能迅速查出故障和解决问题.</p><p>随便写了一点,当年写需求和分析报告的时候我写了能有59万字.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
Raul830309 发表于 2007-3-7 17:24:00
<p>谢谢ndust,对于病房的医生,即使考虑到医生工作站,现有的情况一个医疗组一个点应该差不多够用了。</p><p>你提了关于医院网络安全这一块的内容,说实话,这方面,本医院还是一片空白(院领导不重视),只是采用了物理隔离的方式分开内外网。</p><p>不知你有什么好的软件可介绍,最近医院也在开始重视网络安全这方面的内容。谢谢啦~~~~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
chenchen811210 发表于 2007-3-7 19:33:00
<p>住院部(病房)有必要安装信息点吗?病人上网?是否会对医疗设施产生干扰?</p><p>建议就在医生办公室、治疗、处置、抢救、换药、主任办公室、两个值班室,按每工位2个信息点和1个语音点安装,病房可预留,活动室可以按需求安装。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
奋斗 发表于 2007-3-7 20:50:00
<p>我做过北京丰台医院的整个医院的综合布线,还算有点心得,我感觉楼上的说的都不错,但又缺点什么,点数够还要考虑成本啊,这才是主要的,要做到既经济又实惠啊,我建议您给我打个电话,咱们在这里一时半会也说不清楚,打电话联系吧,我的电话是13146307836</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
jqs_889 发表于 2007-3-8 09:36:00
<p>学习中!</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
Raul830309 发表于 2007-3-8 10:50:00
病房设置信息点,主要不是为了考虑让病人上网,而是为了接入监护仪、呼吸机等医疗设备。因为本院PACS系统投入运行之后,病人的生命体征等都是从医院内网传过来。病房数据点的作用在于此。活动室设置了TD点,这是为了病人及其家属上外网考虑的。总的来说,病房楼数据点位的设计还是为了医院内网考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
keroyuan 发表于 2007-3-9 11:58:00
<p>楼主,我现在施工的就是一个的医院的综合病房布线工程!如果需要咨询,请加我QQ:24743017</p><p>或者你把平面图发给我,我帮你设计!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
恒鑫 发表于 2007-3-9 12:53:00
<p>这样的项目都是要双网布线的,一个备用是必不可少的。病房里按床位设点就可以了,但在工作室等一些地方要我备用的信息点的。一点小见,哈哈</p><p></p>