[求助]关于avaya中继流量统计...

[复制链接]
ak41 发布于: 2008-1-14 21:07 764 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我想统计avaya的中继的流量,如每小时的流量,没秒的中继线路使用数等,要如何做呢,可以在ASA(avaya site administration)中实现吗?

如果不行,能不能通过snmp收集,要如何做呢

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
nortel 发表于 2008-1-15 09:21:00

list measurements trunk-group summary yesterday-peak

Switch Name:                                 

                    TRUNK GROUP SUMMARY REPORT

                Peak Hour For All Trunk Groups: 1000
                                                                            %
Grp  Grp Grp  Grp Meas Total Total Inc.   Grp   Que Call Que  Que  Out  %  Out
No.  Siz Type Dir Hour Usage Seize Seize  Ovfl  Siz Qued Ovf  Abd  Srv ATB Blk

1    30  isdn two 1000 422  236    236    0     0   0    0    0    0   0   0
2    30  isdn two 1600 2    3      3      0     0   0    0    0    0   0   0
3    30  isdn two 1500 446  376    15     0     0   0    0    0    0   0   0
4    30  isdn two 1400 1011 1227   11     479   0   0    0    0    0   28  28
11   30  isdn two 1500 42   146    73     0     0   0    0    0    0   0   0

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
willywu 发表于 2008-1-15 10:15:00
用ASA中的Fault&Performance-->Trunk Analyzer,可以分析中继线的情况的,Call Traffic等可以看到一些信息,也可以采用BCMS来收集此信息。