如何计算机房内设备的发热量?...

[复制链接]
njduss 发布于: 2007-12-10 09:33 3418 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

机房的精密空调选择冷量时不是要考虑到设备的发热量,如果按设备的额定功率话,那样空调的冷量也太大了,不合量,请问各位高手你们是按照什么样的方法选择的?因为设备不会标示发热量的啊!

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
njduss 发表于 2007-12-10 12:23:00

难道没有人知道吗?

帮帮忙啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
机房监控 发表于 2007-12-10 15:09:00
 
机房空调的负荷一般要根据机房的实际余热余湿以及状态的变化进行准确计算。对于机房来讲常用的有二种方法
方法一:功率及面积法
Qt=Q1+Q2
Qt 总制冷量(KW)
Q1 室内设备热负荷(=设备功率×0.8-0.9)
Q2 环境热负荷(=0.12-0.18kW/m2 ×机房面积)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
njduss 发表于 2007-12-13 15:08:00

这种算法是可以的啊,但是我现在碰到这样一种情况:

一个机房有一台45KVA的UPS,按理论可带负载36KW,现在显示已带负载45%.可是机房里这样的设备额定电压220V,额定电流10A,共50台,都在正常使用,可理论算负载约110KW了,那么UPS怎么可能正常工作呢,如果按这个功率选空调那样冷量很大的,不合常理的啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
myangellhh 发表于 2007-12-17 09:50:00

来看看的。。

[此贴子已经被作者于2007-12-17 9:50:11编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
asa1209 发表于 2007-12-17 11:14:00

计算机的额定功率一般是在CPU、内存等设备全满的情况下工作功率,一般计算机是达不到那么高,可以考虑UPS上显示的功率,一般机房空调在计算出机房发热量情况下保留一定余量作为设备检修等情况下的备用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
powney 发表于 2008-1-18 11:31:00

1、机房主要热量的来源:

设备负荷(计算机及机柜热负荷);

机房照明负荷;

建筑维护结构负荷;

补充的新风负荷;

人员的散热负荷等;

其他。

2、热负荷分析:

1)计算机设备热负荷:

Q1=860*P*η1*η2*η3            Kcal/h

Q:计算机设备热负荷

P:机房内各种设备总功耗

η1:同时使用系数;η2:利用系数;η3:负荷工作均匀系数。通常,η1*η2*η30.6—0.8之间。

本设计考虑容量变化要求较小,根据服务器等发热特点取值为0.75UPS功耗发热系数取值0.7

2)照明设备热负荷:

Q2=C*P     Kcal/h

P:照明设备标定输出功率

C:每输出1W放热量Kcal/hw(白炽灯0.86口光灯1)根

据国家标准《计算站场地技术要求》要求,机房照度应大于

2001x,其功耗大约为20W/M2,在以后的计算中,照明功耗将以

20 W/M2为依据计算。

3)人体热负荷

Q3=P*N     Kcal/h

N:机房常有人员数量

P:人体发热量,轻体力工作人员热负荷显热与潜热之和,

在室温为21℃24℃时均为102Kcal

4)围护结构传导热

Q4=K*F*(t1-t2) Kcal/h

K:维护结构导热系统普通混凝土为1.4—1.5

F:维护结构面积

t1:机房内温度t2:机房外的计算温度

在以后的计算中,t1-t2定为10℃计算,屋顶与地板根据修正系数0.4计算。

5)新风量热负荷计算较为复杂,在此方案中,我们以空调本身的设备余量来平衡,不另外计算。

6)其他热负荷

除上述热负荷外,在工作中使用的示波器、电烙铁、吸尘器等也将成为热负荷,由于这些设备功耗小,只粗略根据其输入功率与热功当量之积计算。

Q5=860*P

机房主要的热负荷来源于密集设备的发热量及维护结构的热负荷。因此,我们要了解主设备的数量/用电情况以及机房面积后就可以确定精密空调的容量及配置。根据以往经验,除主要的设备热负荷之外的其他负荷,如机房照明负荷、建筑维护结构负荷补充的新风负荷、人员的散热负荷等,可根据计算机房的面积及设备容量测算。

回复 支持 反对