<p>现场条件:</p><p>水平布放50个语音点进入FD。采用cat5e线缆,FD选用110配线架。主干线缆选用cat3100P 电缆或HYA100*2*0.5 电缆。主干电缆引入设备间MDF架</p><p>需求:</p><p>50个语音点采用cat5e线缆。线缆总对数为200对。需100对110配线架 50/24=2条(每25对110配线架空1口的情况下,有一条CAT5E线缆上不了架,或只上这条线缆的蓝 蓝白对,这点都不重要仅做注释) </p><p>100对主干电缆。需用100对110配线架 1条.</p><p>FD配线问题:</p><p>1如果cat5e线缆与100对主干电缆上同一配线架。主干电缆是打在110配线架的正面。还是背面。(110配线架正面在这里为以后可以重复打线的那一面,反之为背面。)?</p><p>解决方案:</p><p>a:如果主干电缆打在110配线架的背面的话,按上1条110配线架来算。前面的50条cat5e线缆最多只能单条上2对线到配线架上,还有2对无法上架。缺点:会造成线缆浪费和极不美观(队非将另外二对线剪掉)且不符合综布标准。</p><p>b:如果50条cat 5e线缆打在110配线架的背面的话,按2条110配线架来算。前面打100对主干电缆。只打对应的蓝色对和棕色对。缺点:会造成如果在FD跳语音线路的话,不是很方便。</p><p>c:将100对主干电缆与50条cat5e线缆分开配线,使用3条110配线架,cat5e线缆与主干电缆之间用跳线联接.缺点:费用较高,线缆多一处转接,占用机柜空间较大.</p><p>d:将所有楼层的cat5e线缆直接汇入设备间MDF,缺点:有的楼层水平线缆布放距离会超出100米限制,会影响线缆以后改为网络信号.</p><p>e:将cat5e线缆上RJ45配线架,主干电缆上110配线架。cat5e线缆与主干电缆之间用RJ45-110跳线联接.缺点:费用高.</p><p>综上所述,应该选a b c d e那一种方案来配线,符合综布标准及费用不会太高,且美观及方便以后操作。或哪位大侠提出更好的解决方案。</p><p>先在这里谢谢大家先!~</p>
[此贴子已经被作者于2008-1-16 0:55:11编辑过]
|