千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

ups三相输出系统怎么画?...

[复制链接]
jeans5314 发布于: 2009-5-16 10:18 1432 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

     现有一个工程,四层大楼,UPS主机房在地下室,我们原先设计是机房一个总的配电箱引线到各层的分配电箱,但考虑的是220V的,现UPS厂家要求三相输出,且三相要平衡,不知道系统怎么画了,三相电到终端又是怎么接法,哪位高手知道指点一下?

回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
templar1st 发表于 2009-5-18 14:39:00
三相输出就是三相电的画法吧~~三个回路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jeans5314 发表于 2009-5-18 15:45:00
画好了,怎么传图片啊,想让高手指点一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
弱电老二 发表于 2009-5-19 21:56:00

A,B,C三相做好相平衡;比如A相加零线供一楼,B相加零线供二楼,C相加零线供三楼,以此类推.......

UPS机房配一个输出配电箱,,一个总输出断路器,每层配一个空开

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
弱电老二 发表于 2009-5-19 21:56:00
别忘了地线要跟着跑啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bw7678 发表于 2009-5-19 23:19:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
顺利 发表于 2009-5-20 08:32:00

好,谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tigeryan 发表于 2009-5-21 16:49:00
以下是引用弱电老二在2009-5-19 21:56:00的发言:

A,B,C三相做好相平衡;比如A相加零线供一楼,B相加零线供二楼,C相加零线供三楼,以此类推.......

UPS机房配一个输出配电箱,,一个总输出断路器,每层配一个空开

这样做会省点钱,但是不方便系统平衡调整。比如如果其中的一层楼暂时不起用等情况。

所以建议每个楼层都从UPS引入三相五线。在每个楼层做分配电箱或柜。这样是比较合理的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
w13901710536 发表于 2009-5-23 23:55:00
学习学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
alsky 发表于 2009-5-25 10:03:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hexinhuai 发表于 2009-5-31 16:28:00
楼上的答案太好了,要我自己做也肯定是单独分一相到楼层,看过八楼的才知道啥样接是最合理的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
chaojun915 发表于 2009-6-11 12:03:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
天久张阳 发表于 2009-6-12 16:54:00

还是不太懂啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
momz 发表于 2009-6-12 16:56:00

厉害

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
langlzz 发表于 2009-6-12 22:07:00
不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
pisus 发表于 2009-6-16 10:40:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
powney 发表于 2009-6-19 10:12:00
同意8楼的,但还要能够确定每楼层用电都基本3相平衡才更好吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
elinkwy 发表于 2009-6-19 11:18:00

ups主要供应机房内的设备用电,自己大概估算一下所有设备用电总额,在配电柜里按照A/B/C三相分别引出,分配给计算好了的设备就可以了,

你该不会用ups给整个大楼供电吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zj998841 发表于 2009-6-19 14:38:00

 

所以建议每个楼层都从UPS引入三相五线。在每个楼层做分配电箱或柜。这样是比较合理的。

   先要看你UPS是多大呀   假如一停点  你的UPS能让每个楼层的服务器运行吗??能运行多久 
回复 支持 反对