确定安装位置,使安装后的防卫射束能有效遮断目标通道,将四个安装座安装孔位分别在安装面上作上标识,保证发射接收互相对准、平行;

  用螺丝刀等尖锐物将红外防盗栅栏下端安装座穿线孔顶破,将电源线从安装座穿线孔中穿入,再穿过引线座的穿线孔,最后将电源线的正负级按照电源线的“+”、“-”标识正确接入接线柱并拧紧;

  用φ6钻头在安装面上钻好安装孔,钉进塑料柱,然后用M4自攻螺钉将上下安装座固定;

  确认发射端与接收端互相对应:当接线通电后,发射端的电源指示绿灯亮,工作指示红灯间歇式闪亮;当互相对准时,接收端的对准指示红灯熄灭,蜂鸣器不鸣响;当用不透光的物体同时遮断任意相邻两束光时,接收端的对准指示红灯间歇式闪亮,蜂鸣器间歇式鸣响,并发出有线/无线报警信号;注意:调准角度时尽可能选在阳光最强烈或有雾等工作环境最不利时进行调试。

  将发射端与接收端安装座上紧固螺丝拧紧,然后将上下安装座防护盖盖好即完成安装操作。

  当有以下情况之一,接收端均会发出有线/无线报警信号:

  有物体同时遮断任意相邻两条红外线射束;

  断开发射端或接收端的电源(人为剪断电源线);

  移动发射端或接收端的位置或方向。

接收端各接线口说明:

 SW:防拆开关两端,引线座正常安装时此两端为“常闭”,抽出引线座时此两端为“常开”;

  +DC12V电源正极;

  -DC12V电源负极;

 TO:参照发射端TO

 COM:继电器输出公共端;

 NC:继电器输出常闭端(正常工作时);

 NO:继电器输出常开端(正常工作时)。

跳针说明:

 

   蜂鸣器跳针:“BEAP”短接至“ON”(开)为蜂鸣器发声,短接至“OFF”(关)为蜂鸣器不发声;

  无线控制跳针:“REMOT”短接至“ON”(开)为常规使用,短接至“TEST”(测)为测试状态,控制无线常开或常关;

  无线测试跳针:“TEST”短接至“ON”(开)为常开使用,短接至“OFF”(关)为常关状态;

  编码跳针:为高频编码用,A区为数据码,其它为地址码(L行为低电平,H行为高电平)。

 

发射端各接线口说明:

 

   SW:防拆开关两端,引线座正常安装时此两端为“常闭”,抽出引线座时此两端为“常开”;

   发射距离端子:短接至“LOW”(近)为近距离,短接至“MID”(中)为中距离,短接至“FAR”(远)为远距离;

  +DC12V电源正极;

   -DC12V电源负极;

  TO:将发射端与接收端TO端用导线连接,发射端与接收端电源负端连接即可进入严密防卫模式(该模式有很强的防高智能恶意破坏的能力)。不连接时即进入一般防卫模式(该模式有很强的抗干扰的能力,接线也较简单)。连接导线被人为断开或连接时,都会立即发出报警信号

常见问题解答

1 为什么红外栅栏一通电就不停地报警

      答:a. 检查投光器的直流12V电源是否连接正确,投光器和受光器是否对准。 b. 当栅栏上了6光束的,必须将栅栏的投光器和受光器之间的同步线连接好。      

2 红外栅栏安装好后,为什么在投光器和受光器之间有人挡住,栅栏不报警?

      答:比如室外探测距离为50的红外栅栏实际使用距离只有10,这样栅栏投光器发射的红外线太强,当有人在投光器和受光器之间挡着时,被人挡住的红外光会被人体将红外光折射到周围的物体上,再由周围的物体折射到受光器上了。这样受光器仍能接收到投光器发射过去的红外光,就不会报警。

      由于室外的光线复杂,投光器发出的红外光会受其它光源的影响,我们把一对能在室内探测距离达到100的红外栅栏,用在室外时只当成能探测50远的栅栏,将探测距离缩小了一半。我们出厂时标的栅栏“室外50”,用在室内可以达100以上。

      可见,如果我们将一对室外50的栅栏用在室内只有30的话,相当于在室内可以探测100以上的栅栏,您把它实际安装的探测距离只有30。这样栅栏的投光器发射的红外线非常强,人在投光器和受光器之间走动,栅栏可能有时会报警,甚至跟本不会报警了。

3 怎样解决红外栅栏安装好后,有人在投光器与受光器之间挡着,栅栏不报警的现象?

      答:根本的原因是将红外栅栏安装的实际距离比栅栏能探测到的距离近很多。这样就致使红外栅栏的投光器发射的红外光很强,不易被物体遮断。

      当红外栅栏安装的实际距离比红外栅栏能探测到的距离小的不是太远的时候,如果出现在投光器与受光器之间被人挡着有时不报警或是根本不报警时,我们可以通过调节投光器上的几个插针来解决问题。

      在投光器电路板上有一组决定投光器发射红外光距离的端子:短接至“LOW”(近)为近距离,短接至“MID”(中)为中距离,短接至“FAR”(远)为远距离,我们出厂时是短接至“FAR”(远)为远距离发射。您可以将发射距离调成中等距离或近距离发射来解决以上出现的问题。