HZJT1403 发布于: 2008-3-11 11:58 457 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
  哪位同行帮帮吗  我工程遇到监听问题  工程做好时候声音很清晰  过了半年监听很嘈杂的声音 怎么解决
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cqthtf 发表于 2008-3-12 11:10:00
只是一路还是多路同一故障,如只是一路应查前端设备和线路。如多路应查后端设备,及场所是否新增强干扰源,以及供电是否正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lnhuang 发表于 2009-7-8 01:28:00
<div id="textstyle_20" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">长见识 </div>