关于三星180I的一些问题...

[复制链接]
leemars8080 发布于: 2004-9-27 13:02 520 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1,在60NX中我可在程序31中指定中继线的类型,请问在180I中是不是利用程序304修改?

2,在180I 724程序中LCR指定号码怎么操作? 0---8项功能代码我该选哪项,然后怎么操作请指点?

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Pbxk1064 发表于 2004-9-27 13:38:00

你的第一项是正确的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Pbxk1064 发表于 2004-9-27 13:44:00

关于LCR我有现成的文档 不知道怎么发附件

不好意思啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
leemars8080 发表于 2004-9-27 14:18:00

楼上的,我的email是lee8080@etang.com,thanks