请教各位高手

CK2316连接红外线报警后对应防区指示灯熄灭,当检测到报警信号时指示灯熄灭。但是8防区从开始一直报警,无法通过撤防取消,布防也没有办法启动。指示灯电源常绿,ARM熄灭,准备灯闪烁,service闪烁(未外接蓄电池),警号测试正常。

请问如何调试?是否8端口一定要外界烟雾报警器呢?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
huaguorong 发表于 2007-12-11 12:00:00
看我头衔就知道你该怎么做了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sunchip 发表于 2007-12-11 13:27:00
楼上的朋友说的是什么意思??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wjp5612 发表于 2007-12-14 12:49:00

哈哈 同意二楼的朋友的 意见,该问题应该是编成问题(原因为出厂时的默认编成问题),重新编成即可。

通过编成8号防区的问题就解决了,正常来说(CK2316连接红外线报警后对应防区指示灯熄灭,当检测到报警信号时指示灯熄灭。)这个问题也就解决了 。

如果没有解决请你检查一下,你采用的 红外设备是常开还是常闭回路的设备,相应的进行编成就可以了!! 