本人接的一个维修的活,有9个监控点,用的是PELCO-P 9600,用光端机传输的,无源的485,有的时候控制正常有的时候控制不正常,不知道用什么方法可以解决!!

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
haiwangxing 发表于 2007-11-7 08:54:00
估计有可能是无源的485转换器不是很稳定,因为无源的485转换器一般负载比较小,而且不带防浪涌保护,容易导致不稳定,建议使用带防雷光隔离的485转换器,如果使用星型的接线方法的话,建议使用485集线器http://www.com-tcp.cn/chanpin/rs108.htmhttp://www.com-tcp.cn/chanpin/485hub.htm

相关选择485转换器的内容可以参考:http://www.com-tcp.cn/jishu/485zhuanhuanqi.htm
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
视得清电子 发表于 2007-11-7 08:56:00

建议用有源的,无源德确实可能遇到这个问题;

另外最后的匹配是不是添加了,就是120欧电阻;

线缆是否存在氧化;