西门子mbc问题...

[复制链接]
nnzjx 发布于: 2007-7-10 01:48 1156 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>  本人刚接触西门子不久,在使用siemens apogee系统中遇到一个问题,请高手指教:</p><p>  系统中有三台mbc,其中的一台在一次停电后,所有的点信息都可在上位控制主机上都可找到,也可在insight上进行控制操作,本来用红绿色分别代表设备的开关状态,但不管如何控制,图形均为灰色;本应显示温度值的地方,显示“错误”字样。而在最近的一次停电后,该mbc甚至不能进行任何操作,每次操作,均显示找不能该控制点的信息。</p><p>  以上问题是否是mbc上的数据丢失引起的,如何处理,请高手指点一下。</p><p>  </p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ARMSTRONGXUYAN 发表于 2007-7-10 17:28:00
<p>重新下载程序试试。或者通讯有问题</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
conglong66 发表于 2007-7-10 18:31:00
电池是否没电,是要重新下载。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xmqi 发表于 2007-7-12 14:52:00
<p>看MBC有没有和系统连接上。</p><p>不用去下载程序,如果是丢程序的话,系统在连上MBC后会自动下载的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
txn18 发表于 2007-7-12 16:24:00
<p>拓朴结构或联接有问题</p><p>350651761</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
pic16f873 发表于 2007-8-11 10:17:00
看通讯灯是否闪烁,如果不闪就是无通讯。或者用万用表侧一下两根通讯线之间电压,一般为3伏左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wiselyfan 发表于 2007-10-31 17:17:00
重新下载,有时候软件没设置好,是不会自动下载的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆