[求助]问一个HONEYWELL的传感器接口问题...

[复制链接]
楼控关注者 发布于: 2007-10-18 16:57 616 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>HONEYWELL的模拟量AI输入口与NTC20K热敏电阻传感器硬件上是怎么接线的,软件上是怎么配置的?</p><p>知道的人肯定很多,先谢谢了!</p>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yuew 发表于 2007-10-18 21:09:00
<p><font face="System" color="#f76809">"模拟量AI输入口与NTC20K热敏电阻传感器硬件上是怎么接线的"</font></p><p>和0--10V电压输入一样接线.</p><p></p><p><font color="#ee3d11">"软件上是怎么配置的?"</font></p><p><font color="#000000">编辑对应的输入点类型时,选<font face="System">NTC20</font></font></p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
楼控关注者 发表于 2007-10-19 08:42:00
<p>明白了,谢谢yuew</p>