我的客户做的一个小工程,用的是八路视频加一路数据的光端机,图像出来了但是控制云台的数据传不过去,云台不转,是什么原因?请各位高人指点一下.谢谢啦.

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
淡蓝的忧郁 发表于 2007-10-15 14:21:00

我之前有遇到过这种情况,是那个数据转换接头被烧坏,你更换个试下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dongming520 发表于 2007-10-15 21:48:00

你看看协议是不是正确!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhaojunwei 发表于 2007-10-17 22:52:00

如果协议都正确的话;

那就是你敷设光缆时,没有保护好;

光端机:视频和数据分别用的是 1310和1510的波,

视频能同,说明1310光波没有问题,反向的1510有问题;很可能是你敷设光缆是的弯曲半径不规范;

用OTDR测试下吧;