[讨论]电梯监控光线问题...

[复制链接]
sway 发布于: 2007-10-16 11:17 577 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
看过很多电梯监控干扰的问题,我这里提一下电梯监控摄像机受电梯环境光线的问题:根据各电梯桥厢内的装饰材料不同,安装摄像机后的图象效果也明显不同。最近就遇到此情况:刚开始安装好后,图象效果很好;过几天发现图象上出现很多光晕,电梯内的人员看起来也不是非常清楚了,去看一下电梯才发现电梯内四周安装了大面积的镜子,效果反光太严重。 就此问题,不知道有何更好的解决方法?
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
joooker 发表于 2007-10-16 17:27:00

是装的的彩色机?

我在镜面不锈钢环境下安装黑白半球,效果很好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ytideal 发表于 2007-10-16 17:30:00
镜子连续反光,肯定图象效果好不了,轿箱内空间狭小,调整安装角度基本不可能,把玻璃砸了吧!