请教一个报警监控联动的问题...

[复制链接]
小黑鸟 发布于: 2007-10-8 10:27 835 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教一个报警监控联动的问题

一个仓库,装了红外摄象机和云台,全方位转动,现在要加装红外报警探头,会不会有种可能,

1  云台转动时 ,探头会探测到移动,引起误报,这个可以改变2者的位置来尽量避免

2   云台转动时,红外摄象机发出的红外线,在仓库里面不停的转,被动红外探投头会不会探测到红外线的变化引起误报?

今天讨论方案的时候,忽然想到这个问题,,手边没有设备可以试验,来请教一下大家

   另外,有谁提供联动设备,要求,信号在主机的警号处接出,就是提供12V的电压触发信号,输出继电器要求220V10A以上,标准的,联动8个100W的射灯,输出时间要求可以调整。20S到300S,,有的请联系我,见下面邮箱

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bluerainhe 发表于 2007-10-8 10:41:00

没试过,不过云台平时一般是不转动的,只有报警的时候才跑到报警点啊,这样可以增加云台寿命。

继电器输出10A的不多,你可以外加接触器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
小黑鸟 发表于 2007-10-8 10:55:00

谢谢,啊,高手多指教,

有联动产品的请联系

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
在粤 发表于 2007-10-8 11:38:00

广州瀚唐电子科技有限公司--专业研发生产网络视频服务器,联动控制器,网络摄像机厂家,可为广大客户免费提供针对性方案:www.heetoo.com

 

联系方式:刘小姐 13711379870  QQ:314914366

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lion821006 发表于 2007-10-8 14:52:00
云台与红外报警联动是不是得需要带预置位的呀?没有预置位的能行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
aska617 发表于 2007-10-10 23:41:00
就是一般的云台没有预制位的!没有什么联动不联动的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
小黑鸟 发表于 2007-10-11 19:19:00

谢谢支持,有点误解了

其实很简单的一个要求,就是要一个继电器,这个继电器的触发端,由报警的CK主机BELL喇叭端提供,也就是由一个12V的直流电压提供,当触发后,可以控制继电器的工作时间,要求时间在5-300秒之间可以调整,可以由一个LC振荡电路解决,同时要求,供电的继电器负载在220V10A以上,也就是大于2KW,

要是有现成的产品就好了,自己做的,说老实话,没有把握哦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
小黑鸟 发表于 2007-10-11 19:35:00
画了个简图
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
小黑鸟 发表于 2007-10-11 19:36:00


达到一个目的:当报警的时候,在喇叭响的同时,将所有连接在内的相关防区的灯打开,用来恐吓和提高监控范围内的照明,以利于拍到更好的图象~!~

大家帮忙找找,有能力的做一个,我认为是有效果的,毕竟晚上长时间开灯不节能也不划算,有报警和监控的结合,加这个开关,很实用

谢谢了,急啊,有产品的联系一下啊!~,或则有好方法的也介绍一下!~

[此贴子已经被作者于2010-5-2 21:26:20编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dbkdz 发表于 2007-10-12 00:45:00

其实稍微懂点电路知识,继电器的驱动电路完全可以自己画PCB做。

如果要云台预置或者摄像机预置方面的产品和技术,可以与我联系。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
布线和尚 发表于 2007-10-12 00:59:00
把红外探头装在云台的旁边或者下面,问题就解决了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
小黑鸟 发表于 2007-10-13 20:25:00

谢谢各位

云台和红外的事情已经解决

现在要解决联动的事情,也就是说,要求CK主机报警的时候,所有相关防区的射灯要自动亮起

谁有这个东西?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
浪子枭雄 发表于 2007-10-14 23:06:00
到电子市场买一个大功率继电器就是了三。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
小黑鸟 发表于 2007-10-15 20:39:00

做设备的呢?来解决一下这个小问题啊,谢谢各位咯!~!~

我快要抗不住了,