千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

布线的绿色布局 全球数据中心新趋势...

[复制链接]
goratory 发布于: 2009-5-8 09:35 316 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
根据美国劳伦斯·伯克利国家实验室的一项研究显示,绿色数据中心已经成为全球数据中心建设的新趋势。2005年在美国,针对服务器及相关设备冷却的花费总支出为27亿美元;在全球,这个数字为72亿美元。优化服务器的使用(例如虚拟化、刀片服务器)以及优化冷却战略都成为数据中心的重要战略。 <br/><br/>  这股绿色节能之风也对布线系统产生了重大影响。数据中心设计者与操作者更加关注端口的能耗与冷却要求,通常根据端口或背板速度以及累计能耗和散热来选择基础系统及支持媒介类型。而数据中心中布线系统的高密度端口设计不仅节省了空间,而且符合绿色节能的需求。目前,包括泰科电子安普布线、康普SYSTIMAX、西蒙等主流布线企业都推出了针对数据中心的高密度布线系统。 <br/><br/>  针对企业级数据中心高于普通商业建筑的特殊或更严格的需求,泰科电子安普布线将电路板连接技术用在结构化布线应用中,设计和开发了专利技术的高密度铜缆MRJ21双绞线布线系统、高密度的光纤MPO布线系统、数据中心线缆管理Hi-D解决方案。 <br/><br/>  据泰科电子安普布线技术市场经理王彤介绍,高密度的MPO光纤解决方案将12根光纤端接到一个MPO连接器,它的大小比一个单口SC连接器还小,模块化的插盒将MPO光纤连接器的12根光纤转换成MT-RJ、MT-RJ SECURE、LC、ST或SC型的连接插头,不但节省机柜、管道的空间,也提升了整个数据中心布线的密度和布线效率,为绿色数据中心提供支持。预端接的主干电缆、模块化的耦合器插盒以及集中的连接电缆可实现简单的即插即用的安装方式。高密度连接器在很小的空间内提供更多的端口,实现高可靠性的数据传输。同时,安普布线还为数据中心布线提供高密度的线缆管理系统,系统同时具有方便散热、美观整洁等特点。 <br/><br/>  安普布线MRJ21布线系统采用泰科电子公司的专利设计,对传统RJ45连接器做了改进。MRJ21铜缆布线系统将25对高性能的电缆端接到一个MRJ21连接器上,代替了多达12个RJ45连接器,模块插盒支持未来的PoE、VoIP等技术,并可实现千兆以太网的简单升级。王彤表示,目前高密度的MRJ21型电缆接口已普遍应用于许多著名网络厂商的高端设备,这些网络设备厂商包括Foundry、 Force10、Riverstone等。 <br/><br/>  去年底,康普推出了满足数据中心高密度需求的SYSTIMAX VisiPatch 360系统,它采用新一代跳线系统,人性化的设计整合了跳线与集成线缆管理,并节省了时间、空间和金钱。 <br/><br/>  该系统是基于数据中心技术支持10G的部件与信道,使用独特的反向跳线技术,使跳线不出现在配线架正面。通过减少与RJ45系统相联的杂乱无章的跳线,该设计改善了跳线管理,也更便于读取标签信息,方便迁移、添加和改动连接。 <br/><br/>  VisiPatch 360系统还大大提高了端口密度和可使用密度,减少拥挤状况,这在数据中心设计中是非常重要的一个方面。由于传统RJ45系统内的电缆和跳线十分拥挤,可使用密度低于端口密度,VisiPatch 360系统独特的反向跳线技术,使满配的跳线可以在任两排连接块之间灵活插拔,省却了传统RJ45系统不可缺少的跳线管理单元,使密度更高。康普公司SYSTIMAX中国区技术总监许向红表示,在传统的RJ45系统中,在拥挤的跳线与线缆中由于找不到对应的跳线端口或者难于插拔,使得可用密度通常低于实际端口密度。而在VisiPatch 360系统中情况就完全不同了,它的独特设计改善了跳线与线缆的拥挤状况,从而大大提升使用密度。 <br/><br/>  创新的定位锁设计以及纤细的护套适用于刀片服务器,是数据中心、服务器“农场”等高密度跳接环境的新选择。美国西蒙公司今年率先推出了全新的BladePatch快接跳线,并已正式用于支持10G传输的“增强6类”规格的产品。它完全不同于市场上其他跳线,不仅向后兼容所有的低性能级别连接硬件,还具有特殊的设计。 <br/><br/>  西蒙中国区市场经理沈立农介绍,在高密度安装时,安装人员要想将手指插入一大堆跳线中解开RJ45定位锁以移动跳线并非易事。BladePatch就是能够彻底解决这一问题的跳线。尽管其插头仍采用RJ45型,但是它具有独特的定位锁设计,因此每根跳线周围无需太多的“手指空间”,消除了对外部搭扣锁的按压(如图3所示)。与SC光纤连接头类似,BladePatch的推拉式定位锁是活动的。把插头推进插座或配线架时,插头即锁定;拉回护套,则插头解锁。它还配置了比其他跳线更为纤细的护套,并允许跳线堆叠使用。尽管设计用于RJ45型UTP插座或配线架,但是它也非常适用于刀片服务器。BladePatch与刀片服务器堪称高密度的绝配。 <br/><br/>  BladePatch跳线和西蒙最新10G 6 S482 MAX模块及10G 6 S482配线架组成完整的10G 6 S482信道,支持不断涌现的基于IP的应用,如VoIP、IP视频以及未来的千兆位应用。 <br/><br/>  相比国外,国内数据中心的建设还处于启动阶段,如何规划定位,如何选取产品,用户及设计单位还缺乏全面的认识。布线的结果经常是机架背面线缆密密麻麻没有秩序,地板下的线缆一片狼藉……这些问题无疑会对机架散热造成不良影响。 <br/><br/>  TIA/EIA-942数据中心标准认可多种类型布线通道,包括架空地板系统和头顶线缆槽系统(典型用于数据中心)。架空地板系统被建议用于高容量和高密度接入的数据中心或支持大型计算机系统的数据中心。这些计算机系统被设计成从底部引入线缆。建议将高架地板下的线缆布设在线槽中,线槽不能阻挡气流,无锋利边角。 <br/><br/>  头顶线槽系统应从天花板上悬挂下来,而不是附在机架/机柜的顶部,这样的悬挂式线槽具有更好的灵活性,可支持不同高度的机柜/机架设备。标准建议在两排设备中间的走廊上安装照明器材和防火喷洒头,而不是直接安装在设备上方。 <br/><br/>  在通常安装设备的机架/机柜中,冷空气的入口是在机柜/机架的前面,热空气从背面排出。故TIA/EIA-942标准建议以交替模式排列设备排,即机柜/机架面对面排列以形成热区和冷区。冷区是机架/机柜的前面区域,如果有防静电地板,电力电缆最好分布在地板下面,并通过防静电地板上的开孔从前面的冷区进入机柜。热区位于机架/机柜的后部,包含电信布线的线槽。在设备上方,要采用从前到后的冷却配置。针对线缆布局,电子设备在冷通道两侧相对排列,冷气从钻孔的架空地板吹出。热通道两侧电子设备则背靠背,热通道下的地板无孔,天花板上的风扇排出热气,数据线缆布设在地板之下。 <br/><br/>  合适的通风能保证设备的正常冷却。如果机柜没有电扇以增强冷热区的功能,机柜的门至少要有50%的开放空间。安装设备和布线系统也要求机柜/机架前后有合理的空间,前面的空间应有4英尺(最少3英尺),后面的空间应有3英尺(最少2英尺)。
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shangshang29 发表于 2009-5-8 14:11:00
1
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wangrl 发表于 2010-5-12 09:22:00
<p>做广告的马??</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城