[求助]视频信号干扰问题...

[复制链接]
sgwu 发布于: 2007-10-17 09:13 745 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

视频信号干扰问题

长度370米,用SYV75-5传输,附近10米有强变电站,干扰严重,导致此片区5个半球,1个球机受干扰(已形成区域性干扰),恳求各位大虾指点和讨教解决方法.谢谢!

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zlajcn 发表于 2007-10-17 09:22:00
加视频干扰器!!本人在北京福田做工程时也遇到此情况,后加干扰器解决!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
guojunsmall 发表于 2007-10-17 09:38:00

   变电站工作的时候会产生强烈的电磁波,在其周围形成一个磁场。

分析问题:

       如果你的视频线没有走钢管且在其磁场的范围内图像就会受到影响。

       如果已经走钢管的话那就检查下看是否从摄像机输出视频到视频线走进钢管这段距离是否太长尽量缩短下试试看。   

       如果视频线是架空的话那就加好点的抗干扰器处理。

       我司网站上有关于干扰的一些分析,你可以去看看。

       北京视得清电子技术有限责任公司   WWW.SDING.CN  郭君  13810966894  010-51760030

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wuyinglu001 发表于 2007-11-10 11:40:00

有没有双绞线抗干扰的设备?我们布的是网线,加有双绞线传输器,受到高压强电干扰比较严重,市场上只看到了视频抗干扰设备,双绞线抗干扰的设备好难找,那位大虾是这方面的厂家,有这方面的设备、资料请和我联系哈,非常感谢大家!