<p>小弟在这请教一下,我还是个小菜鸟。</p>
<p>现在我遇到的问题是这样的 空调的回风管上甲方要求安装温、湿度传感器 所以我想利用这2个关系来用焓来控制风阀的开度</p>
<p>但是不知道这个焓值于什么值进行对比后能得出控制风阀的开度。在这请假各位高手 给小弟点提示 谢谢了</p>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jijbing 发表于 2009-12-22 17:04:00
<p>可以根据室内和室外的焓差来控制~~~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
caiht1986 发表于 2009-12-24 10:52:00
<p><font face="Verdana">焓值是温度和湿度的综合,是一个能量单位,他表示在单位空气中温度和湿度综合后的能力刻度。比如在过渡季节对新风阀的开关控制,当室外空气的焓值低于室内空气的焓值,说明不需要制冷就可直接引入。说直接了就是一个水煤比的自动控制。</font></p>