科达士集团是专业从事空气采样式火灾预警系统的开发、销售及技术服务等工作的企业。公司第三代产品GO-DEX ForeSEE系列探测器由空气采样技术的创始人马丁·科尔博士研究发明,采用双波长激光技术,能够有效的筛除灰尘颗粒和水蒸气等干扰信号,完全解决了以往同类产品容易误报并不适合在肮脏环境使用的缺点。
有意合作者请主动与我联系。(代理亦可)
联系人:朱嵩威
电话:021-62471316 传真:021-62471085
手机:13916654210
email:kevinchuh@163.com
使用道具 举报
公司网址:http://www.go-dex.com
本人在空气采样行业做了6年,希望能相信啊,这是我经验积累出来的数据!!
VESDA与Go-Dex性能比较
比较项目
VESDA
Go-Dex
评述
气流传感器
四个,监测每条采样管气流变化,四级气流故障报警
四条采样管共用一个,只监测四管总气流,单一故障报警
Go-Dex不能分辨出每条管的气流状态和故障
通 讯
RS-485环形网,节点间距1.2Km,网容量:250个部件,设备间发生短路、断路系统仍正常运行
RS-485下垂式网,节点间距0.2Km,网容量:32个部件
Go-Dex网在部件间断、短路时整个网通讯失效。网容量小,部件间距小。
过滤器
二级过滤,精细过滤后的洁净空气,时时刻刻清洗激光腔内的光学部件表面,其保护作用使激光腔十年内无须清洗校准。用定时器和离子计数共同判断过滤器寿命
一级过滤,激光腔内的光学表面易污染,使灵敏度下降。仅用定时器判断
Go-Dex激光腔的探测灵敏度易下降,故采用了软件补偿方法。但此法以牺牲灵敏度为代价。激光腔要定期清洗校准
激光源
采用一类激光源,对人体无害,符合美国、欧洲安全激光标准
为提高灵敏度采用四类激光源,对人体有害
Go-Dex采用四类激光源,对高灵敏度检测,技术难度相对较低
灵敏度
和分辨率
灵敏度范围0.005-32%模拟光柱,20档显示,显示分辨率为0.0015/20=0.00075%
灵敏度范围 0.03-25%模拟光柱,有10档显示,分辨率0.03/20=0.0015
Go-Dex声称,它的灵敏度可达0.003,实际上它讲的是分辨率
探测腔结构
积25年高灵敏探测经验,无需镜面反射器,十年无需维护
为提高灵敏度,采用镜面反射器收集散射光,镜面污染后使灵敏度下降
Go-Dex探测腔至少三至五年应清洗校准一次
探测原理
烟雾绝对值测量,报警阈值编程设定。即使环境烟雾很大,灵敏度仍与安装验收时的一样
采用时基和烟雾幅度值随时调整灵敏度,相对值测量。无从确定此刻的灵敏度。
Go-Dex对发展缓慢的阴燃火有可能漏报。
显示器
烟雾实时值模拟光柱指示,分20档,一个探测器可有多个显示器,三级报警阈值显示,声光报警
模拟光柱指示,分10档,一个探测器只能有一个显示器,无报警阈值显示
Go-Dex的显示功能较差,无远程显示器,无声光报警功能
事件记录
机内存储18000个事件记录
机内存储器记录100个事件
Go-Dex事件追溯能力差
管理软件
人工智能神经网络软件,三维图像分析,避免误报
Classifier软件为降低误报率,根据环境随时调整灵敏度,若环境烟雾变大,灵敏度设置与安装验收时相差很大。粒子计数探测输出线性差
Go-Dex软件运行一段时间后,其灵敏度与调试验收时相比已下降
联动输出信号
探测器有7-12个可编程继电器,显示器有7-12个可编程继电器,可同时进行多组联动控制
4个可编程继电器
Go-Dex输出控制信号少