yyyi75 发布于: 2003-10-14 12:07 4444 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在对讲和门禁系统的安装都是手拉手地安装,如果每个设备的进口和入口都接防雷器的话,造价是可怕的,不知道厂家有什么好的解决方案(价廉实用就行)
回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gddzh 发表于 2003-10-16 15:11:00
这可是个实在的问题,我也想要一份,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yyyi75 发表于 2003-10-17 10:00:00
各位不会只顾卖产品吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
扶清灭洋 发表于 2003-10-17 17:25:00
如果都是穿焊接钢管暗敷的话,我认为就没有必要接防雷了,各位以为如何呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
manager 发表于 2003-10-20 10:08:00
焊接钢管暗敷也没用!
北京6月3日打大雷谁还记得?哈哈,一个小区的对讲、门禁、电子公告几乎全军覆没:(
后来检查,若电系统施工应该没问题,单点共用接地良好,线缆全是焊接钢管暗敷,设备有传输口烧损的、也有电源部分烧损的。
谁有好办法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sky_unison 发表于 2003-10-21 12:24:00
现在的一般生产厂家都在传输接口加了光电隔离器件……
比如说俺家的产品就有……
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
manager 发表于 2003-11-4 17:20:00
光电隔离?哈哈,我烧的就是光电隔离的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
douven 发表于 2003-11-5 08:10:00
你的所有门禁都是联网的吧?如果是,我建议在总线入口
处加一个485的hub就ok了,它可承受3千万伏的电压,
加外再在进口入将网线的接地线接地,就万无一失了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
manager 发表于 2003-11-14 09:23:00
嗯,楼上讲的可以试试,但你讲的“入口”是指哪一端?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
cagehai 发表于 2003-11-14 11:55:00
有防雷hub的产品资料吗????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
douven 发表于 2003-11-15 13:51:00
所谓入口即为与读卡器以及电脑相连处的接头
分明入和暗入,明入则为有明显的接头处,暗入
则为线路不是布在室内,打雷时会有很强的感应
磁场
防雷hub我们也是在市场上采购的,电脑城就有
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
szakit张 发表于 2005-7-11 17:29:00
<P>我公司生产的BORIT一卡通系列产品在防雷等方面,,与国内产品比较目前还是处在领先的地位,我们的所有控制器及读卡器产品,在输入输出端口,都采用了目前世界上最先进<FONT color=#000000>的TVS</FONT><FONT color=#000000>(Transient Voltage Suppressors)瞬态电压抑制二极管生产的(一般的还在采用压敏电阻)。控制器的主芯片和所有的输入输出端口采用2路独立供电,确保主芯片稳定工作。</FONT></P>
<P><FONT color=#000000>在485转232的转换器上,采用了我们自主研发的双电源光电隔离的转换器。使的BORIT的产品,不管是在雷击或通电拔插设备上都不会引起过流和过压烧坏设备。</FONT></P>

[此贴子已经被作者于2005-7-11 17:48:12编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
实践主义 发表于 2005-7-13 14:34:00
全线金属管焊接也防不了雷!接地良好。这个雷真了不起。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
LMJ 发表于 2005-7-23 09:51:00
<P>雷击最大可能还是从市电供电线进去的吧。至于象线缆全线钢管接地好的话应该没问题吧?</P><P>是不是还是钢管接地的问题?或者楼较高,楼的防雷措施的问题?</P><P>因为一般不大可能是直击雷。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
303365985 发表于 2005-8-1 23:00:00
雷击应该是从电源线侵入,在系统的电源部分做一,二级防雷,投资允许的话信号线上也可装防雷器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
sisi920 发表于 2005-8-2 03:17:00
虚心学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
天生快乐 发表于 2005-8-13 14:13:00
其实要做到防雷效果也不难,安装的时候尽量将门禁、对讲的供电跟强电隔离,特别是门禁系统布线的时候,一定要与强电严格分离,而且装安装箱的时候尽量与墙体绝缘,这样可以最大限度的防止雷击的影响,还有就是电锁的供电要和门禁系统的供电严格分开。以上是经验之谈,可以不信,但肯定管用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
nokia78910 发表于 2007-8-22 12:48:00
<p>我的门禁控制器被打掉 4个来,问客户,客户说房子做避雷了</p><p>唉!真霉</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
子时曰 发表于 2007-8-23 14:33:00
<p>在建筑物有避雷针\避雷带\地网的情况下,我们一般要做的都是防感应雷,防雷是直接关系到人身伤害的大事,并非可有可无....</p><p>涉及到门禁对讲的防雷,楼上有位朋友讲的很有道理,首先电源一定要做防雷,其次信号线的防雷,另外,防雷器的接地一定要做</p><p>好...</p><p>至于价格,对讲\门禁的防雷成本并不高....</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
子时曰 发表于 2007-8-23 14:34:00
有什么防雷问题可以共同探讨,也可以直接沟通....
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城