[求助]关于一个轻轨隧道楼控设计方案...

[复制链接]
hacking 发布于: 2007-8-22 23:01 969 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>小弟现有一个工程正在施工中.有些技术问题无法解决,希望大家帮忙指导一下!!</p><p>工程是个轻轨隧道!长500米,隧道安装温湿度传感器8只,排风机4台. 隧道两头直通室外</p><p>要求实现功能. 当隧道内的温度和湿度达到一定值后,启动排风机, 当温度和湿度降到一定值后,关闭排风机;</p><p>这个系统实现起来应该很简单.</p><p>但是有个外界因素需要我们考虑,&nbsp;&nbsp; 隧道白天通车,大约10分钟左右,过一辆轻轨车,车通过时,风速很大,周围的温度也会急速下降.,当然湿度也会有所变化.</p><p>在这种情况下,我们如何才能测到准确的温度和湿度呢.</p><p>希望大家帮忙解决下,谢谢</p>
[此贴子已经被作者于2007-8-22 23:03:09编辑过]

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hgr108 发表于 2007-8-23 09:34:00
<p>办法一:先将温度和湿度的数据记录下来,时间间隔可以小一点(1秒~5秒),观察正常情况和有车经过时的温湿度变化率,如果有车经过时温湿度变化率大(突变),则可以通过软件将此类变化过滤,不过需要选择一个合适的温湿度变化率参数来过滤被干扰的温湿度数据。</p><p>办法二:安装一个隧道外的温湿度传感器,建立一个隧道外和隧道内的温湿度传感器的关联关系。</p><p>供参考!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hacking 发表于 2007-8-25 00:07:00
<p>谢谢,楼上!</p><p>大家还有其他得解决方法嘛</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
conglong66 发表于 2007-8-25 14:51:00
在轻轨隧道搞一个轻轨车感应器不就完了吗?,有轻轨车来的时候不联动就好了吗.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
狂熱份子 发表于 2007-8-27 12:39:00
<font face="幼圆" size="7">路過......</font>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
DCI/MEC775 发表于 2007-8-28 09:34:00
安装感应器是最合适的办法,而且没有什么大资金投入。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wxchyao 发表于 2007-8-28 23:06:00
<p>又学了一招!!</p><p>谢谢各位指点啊 </p>