跳转到指定楼层
<p>楼控中是否可以实现手自动的切换控制?</p><p>我见过别人做这样的切换控制,有点疑惑。如果软件实现了手动转换为自动,现场的强电箱的手动旋钮就不起作用吗?</p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ellden 发表于 2007-8-25 11:19:00
<p>个人意见:软件实现的能叫手/自动吗?现场手/自动怎么会起不了作用呢!?现场这边不是会反馈值回去吗?可以确确来说是可以起作用!</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
conglong66 发表于 2007-8-25 14:42:00
所说的都可以实现,关键在于确认设置的功能和作用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yigao 发表于 2007-8-25 19:48:00
<p>听不懂!</p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #cce8cf;">我确实见过别人编程做这个命令,所以疑惑。谁能给个确切答案?谢谢!</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
crack 发表于 2007-8-26 00:18:00
<p>楼主说的应该是软件里的控制优先级,可以设为程序优先或人为操作优先,跟强电箱的手/自动是两回事。</p><p>常说的手/自动是指强电箱接触器的就地/远程控制回路切换的反馈点,在自动状态下按程序或上位机操作才能起作用。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yigao 发表于 2007-8-26 17:25:00
<p>谢谢!</p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #cce8cf;">进一步问一下:软件中控制的优先级可以实现什么?我对您的解释是否可以理解为软件选择自动状态下可以由程序控制自动开机关机,例如对风机的定时开启、关闭。而软件选择的手动状态下可以实现随时发指令开机?</font></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #cce8cf;">还有就是这样的自动手动其实都需要强电箱的手自动开关位于自动状态下才可以实现?</font></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #cce8cf;">谢谢!</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dijun 发表于 2007-8-30 10:02:00
<p>OK,这样理解就对了</p>