千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

ds7400问题????????...

[复制链接]
wuweiwei 发布于: 2007-8-3 09:40 872 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本人现在遇到一个问题,向大家请教一下,我管的一个小区出现这样的一个问题:我用的是ds7400主机、走的是总线报警,现在中间有两对不报警,两头都可以报警,对射我换过,地址码我也换过,总线也是好,挡对射也有报警电压输出,控制中心还是收不到报警信息,报警主机我也试过重新编成,还是不行,请大家多多指教指教,这个问题一直在围绕我,头痛啊。
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
onkel 发表于 2007-8-3 11:13:00
看看有没有 网络优化 设备 ,在总线末端加上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
我的影子 发表于 2007-8-3 13:12:00

请问什么主机适合长距离传输啊?超过6千米的范围装红外对射

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
游魂 发表于 2007-8-3 23:01:00

是不是7457I有问题啊!!!换一个试试!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xiedoc 发表于 2007-8-5 21:01:00

查这两对总线电压.如果低于9V就不会报.第二是拿地址码直接接到7430上试一下.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wushengqing 发表于 2007-8-14 12:22:00
可能患了DS7400的通病,把那两个地址码换成新的防区编号试试!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yigao 发表于 2007-8-14 13:50:00
最低电压应该是8伏
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆