这要根据具体情况来分析的。
比如UPS。要看你的UPS都给什么设备供电。如果只给关键设备(服务器、存储、网络设备等)供电,并且你想把功耗算的很清楚的话,就需要统计设备铭牌上标的VA值,然后求和。但是更多的情况下,机房规划时并不能确知将来要上多少设备,更不知道上去的设备是什么型号,所以很多时候只能估算。UPS的容量可以按机柜数量来估算。我现在的做法是这样的:服务器机柜为3.5~5KW/台,网络机柜1.5~2.5KW/台,空调的功耗跟制冷量的比例大概是1:3(能效比)。按照这样的方式,只要知道机房面积就可以知道大概可以放几个柜子,进而可以推断功耗和需要的UPS容量。
当然,现在有很多机房使用越来越多刀片服务器之类的高能耗设备,这种情况下单个机柜的能耗就可能达到10KW甚至更高。具体情况具体分析了!~
|