这个工程该如何配防雷设备...

[复制链接]
威豹 发布于: 2006-10-23 10:52 1174 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在一监控工程,16个点,每个点的情况差不多,具体说一个点的情况吧。

从监控室出来是三根线,一根SYV75-5-128视频线,一根RVVP2*0.5信号控制线,一根3*1.5的电源线.前端摄像机安装在室外,附近三十米内有比摄像杆高的建筑物,线路有部分是架空,有部分是埋地方式.

现请问:

1.设备的供电有没有必要用3*1.5的电源线,用2*1.5的行不行?

2.前端设备要用到那些防雷设备(视频\信号\电原)?请行家给出具体设备要求.

安防业老混混

ghw54321@163.com

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Cindy_Gong 发表于 2006-10-23 20:28:00
前段设备要用三个防雷器进行保护,同时还要做好接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
1888574647 发表于 2006-10-23 22:07:00
1.5平米的线作为接地线不是不可以,但是作为防雷接地线路就太长了,建议就近接地;如不好取地那你就忽悠吧......
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
stef36 发表于 2006-10-24 10:31:00

有部分是埋地方式

把雷引到地下,那埋地的管线不是会受到冲击.?

我是小菜只是问一下,不明的地方

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
1888574647 发表于 2006-10-26 01:12:00

1.设备的供电有没有必要用3*1.5的电源线,用2*1.5的行不行?

行啊,为什么不行?就近接地最好不过

2.前端设备要用到那些防雷设备(视频\信号\电原)?请行家给出具体设备要求.

现在任何一个防雷其生产厂家都能达到要求:

1、视频信号:响应时间:≤1ns;插入损耗:<0.5~0.1dB;特性阻抗:75Ω;额定电压:1.5V

;标称放电电流IN(8/20μs):5KA

2、电源部分:DC12V/AC24V/AC220V标称电压(8/20us)Isn 5KA

3、控制信号部分也如此标称电压(8/20us)Isn 5KA

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
粤涯 发表于 2006-10-26 13:30:00

接地和防雷器!接地采用专用的防雷钢筋,防雷器根据需要选择

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
szsos 发表于 2006-10-26 17:38:00
3合一都解决拉。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hanjingqian 发表于 2007-7-19 13:31:00
3*1.什么意思?我是新手!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
子时曰 发表于 2007-7-20 13:00:00
三合一指的是电源防雷/视频信号防雷/控制信号防雷三合一的监控专用防雷器....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
huyong3002 发表于 2007-7-20 16:14:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zhuanjia 发表于 2007-7-22 01:32:00

1.设备的供电有没有必要用3*1.5的电源线,用2*1.5的行不行?

答:这要看是传输什么样的电源,如果你是传输交流电,就只能用3芯的了;如果你是传输直流电,用2芯即可。电线芯径大小要看传输的距离,距离越远,所用的电线芯径就要越大。

2.前端设备要用到那些防雷设备(视频\信号\电原)?

答:在系统的取电箱装电涌保护器,在摄像机的前端要装视频、485信号及电源防雷器,这一般是三合一的防雷器。摄像机护罩和防雷器要做接地,接地电阻在3欧姆左右。在监控中心要加视频、485信号防雷器。监控中心的设备外壳、设备机柜、防雷器都要联合接地,联合接地电阻要小于1欧姆。

回复 支持 反对

使用道具 举报