先要估算出要做后备电源设备的功率,再除以功率因数得出实际功率。UPS容量应为实际功率的1.5倍。现在常用UPS采用在线式UPS三进三出。
例:一机房经估算得出机房保护设备功率为40KW,计算需配UPS容量和电池如何配置?
实际功率为40KW/0.8=50KW ;需配UPS容量为 50×1.5=75KW 考虑为配80KW容量
电池常量配置计算:(UPS容量(va)×功率因数)/(电池放电终止电压×逆变器效率)=最大放电电流(Imax)
AH=I×h(小时)电池供电标称电压192Vac时:正常电压为220Vac 放电终止电压165Vac
逆变器效率:0.92(TA.TB.TC系列);每只12V电池放电终止电压为10.3V
则2小时电池配置方案:
(80000×0.8)/(165×0.92)=421.6A 2小时=421.6×2=843.2Ah
即:用9组16节12V/100Ah电池可延时2小时多一点
|