千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

机房监控...

[复制链接]
chxq_81 发布于: 2007-7-5 16:08 633 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一般机房空调采用精密空调,但是现在碰到一个机房采用那种柜式空调,我想问问还需要对空调进行监控吗?都需要对哪些点位进行监控?
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yxc1024 发表于 2007-7-5 16:27:00
<p>理论上都是精密空调,但是理论遇上价格,就像秀才遇到兵,你给他们做,而且还要说的玄乎点,温度、湿度等等给他们上齐了,有钱就得赚</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yesky85sh 发表于 2007-7-6 09:11:00
ding
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dingmin2008 发表于 2007-7-6 11:24:00
<p>一般机房空调采用精密空调,但是现在碰到一个机房采用那种柜式空调,我想问问还需要对空调进行监控吗?都需要对哪些点位进行监控?</p><p></p><p>~~~~~~~~~~~~</p><p>机房内的空调只需要接一个网关来通讯即可,它有自己的一套系统,不需要你对它来控制~</p><p>另外机房房间的温湿度需要采集,还有需要几个水浸传感器来防止漏水问题~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lqauto 发表于 2007-7-6 15:32:00
<p>还有空调电流</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
chxq_81 发表于 2007-7-6 16:26:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dingmin2008</i>在2007-7-6 11:24:00的发言:</b><br/><p>一般机房空调采用精密空调,但是现在碰到一个机房采用那种柜式空调,我想问问还需要对空调进行监控吗?都需要对哪些点位进行监控?</p><p></p><p>~~~~~~~~~~~~</p><p>机房内的空调只需要接一个网关来通讯即可,它有自己的一套系统,不需要你对它来控制~</p><p>另外机房房间的温湿度需要采集,还有需要几个水浸传感器来防止漏水问题~</p></div><p></p>但是甲方要求用机房用柜式空调,说精密空调太贵,不想花那个钱,而且非得要环境监控里面对其进行监控啊,很烦啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
皮皮鸟 发表于 2007-7-9 09:58:00
<p>这两个空调的作用相差太多了!光是空气质量就没办法检测!</p><p>另外柜式空调控制式可以,不过需要修改空调的二次回路及控制板程序。另外如果要对机房的温度湿度进行监测,要另外增加温湿度检测器。</p><p>柜式空调暂无网关的概念。</p><p>把理由给业主分析一下,让他们来做决定!特别是空调机的配合问题!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yang1455 发表于 2007-7-9 10:12:00
对于机房来讲,用柜式空调可能达不到应有的效果,如果甲方执意要用柜式空调的话,也是完全可以纳入楼宇自控系统的,那就要比普通的空调增加一些点位了,比如对室内空气温湿度的检测,而且个人觉得传感器选择要高精度的,而且控制也要到位,否则对机房内的设备损害比较大的,个人观点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
chxq_81 发表于 2007-7-10 10:43:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>yang1455</i>在2007-7-9 10:12:00的发言:</b><br/>对于机房来讲,用柜式空调可能达不到应有的效果,如果甲方执意要用柜式空调的话,也是完全可以纳入楼宇自控系统的,那就要比普通的空调增加一些点位了,比如对室内空气温湿度的检测,而且个人觉得传感器选择要高精度的,而且控制也要到位,否则对机房内的设备损害比较大的,个人观点</div><p>就是甲方强烈要求用柜式空调啊,还要对空调的状态与启停纳入楼宇自控系统中,该怎么做比较好呢?</p>