问一下,航空接头是什么信号(烦请解释)
求助,2Y420模块的斜率值是多少????
谁有西门子的2Y420模块的现货和报价
求助,我想用2Y420模块能不能取得同一网 ...
谁能提供红外、夜视、长焦 接地良好、防 ...
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
楼宇自控
›
求助,2Y420模块的斜率值是多少????
求助,2Y420模块的斜率值是多少????...
[复制链接]
wbaiy
发布于: 2007-9-27 16:30
658 次浏览
2 位用户参与讨论
电梯直达
<p> 由于系统刚加了一个2Y420模块,需要他的模拟电流输出,定义点的时候,不知道斜率该定义为多少?烦请知道的给予帮助,先行谢过</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
笔记11
当前离线
积分
584
沙发
笔记11
发表于 2007-9-27 17:24:00
<p>联系QQ:103750854</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
wiselyfan
当前离线
积分
254
板凳
wiselyfan
发表于 2007-10-31 16:54:00
<p>2Y420 是电流AO模块! 例如:控水阀 就应该 4-20MA 代表 0-100% </p><p>变频频率 就应该是 4-20MA 代表 0-50Hz</p>