最近Honeywell CARE调试遇到一个问题,50控制器带lon模块,lon模块通讯连上,但在MMI中不能显示数值,,求各位大侠不吝赐教,thanks!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dingying 发表于 2009-8-13 16:58:00
属性再定义
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mnbvc 发表于 2009-8-13 18:02:00
大侠,是LON模块属性在定义?能否具体告知,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
徐向荣 发表于 2009-9-3 09:07:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
par0 发表于 2009-9-6 22:30:00
<p>如果mmi显示数值星号,要二种可能:1,通迅问题,2,传感器没安装或损坏了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>如果是数值不准,是转换表的问题。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hdj 发表于 2009-9-20 21:15:00
<font face="Verdana">&nbsp;commissioning</font>了没啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
simonzhou 发表于 2009-9-22 22:19:00
需要在对应LON模块的channel上进行commission !!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qinbiao2008 发表于 2009-9-23 12:43:00
还是属性没搞好