<p>文章比较了分布式门禁管理系统数据传输与识别方式设计方案。着重描述了某移动公司的分布式门禁系统的组成与实现,阐述了其功能与特点。</p><p>随着科学技术的进步以及现代社会发展的需要,以钥匙代表进出权限的传统时代正逐步结束。一种集信息管理,计算机控制、识别技术于一体的全新智能门禁管理产品已经走进了我们的生活。门禁管理是当今人们普遍关心的问题,一套有效的门禁管理系统可以大大提高单位或大厦的安全保卫能力,防止非法闯入、盗窃、抢夺等不良行为的发生。还可以为建立公平合理的考勤制度打下基础,创造出一种公平的、具有紧迫感的工作环境。 <br/><br/> 门禁系统的基本功能就是识别出入者的身份。随着计算机技术、通信技术、信息处理技术的发展,许多场所的门禁系统通常根据实际需要与其它的管理系统合并为一个综合的管理系统。 <br/><br/> 我国居民楼最原始的门禁系统是通过盘问或查看来识别拜访者的合法性的一种对讲或可视系统。在国外,办公大楼的门禁管理与考勤管理合为一体;停车场的出入管理与收费系统合为一体,用户只需携带用于身份识别的磁卡或IC卡,即可出入相应场所,系统会自动进行出入登记、考勤记录、记帐收费等操作。在国内的一些大型酒店,也采用了通过IC卡或磁卡来识别客人身份的客户管理系统。客人可通过IC卡或磁卡的识别出入电梯、房间,或者在酒店内消费。本文主要对分布式门禁管理系统识别方式与数据传输系统设计方案进行了比较,介绍了笔者参与的为某移动公司开发的基于无线数据传输的分布式IC卡门禁系统。 <br/><br/> <strong>1方案归纳及比较</strong> <br/><br/> 分布式门禁管理系统除了具有门禁系统的一般共性外,还具备鲜明的自身特点。在分析国内部分门禁管理系统的基础上,设计者对门禁管理系统设计开发的各种不同方案进行了归纳总结。下面主要从数据传输技术与门禁识别方式两方面进行阐述。 <br/><br/> 1.1数据传输技术 <br/><br/> 建立分布式门禁管理系统的一个关键技术是分布在不同地方门禁控制器与控制中心之间的数据传输方式。数据传输分为非联网模式和联网模式。非联网模式各门禁控制器独立运行,无须联网,使用手提电脑到现场进行系统设置、校对时间、下载开门记录等操作。联网模式各门禁控制器联网运行,在监控中心使用“基站门禁系统监控软件”即可完成系统设置、校对时间、下载开门记录等工作。下面主要介绍联网方式的数据传输技术。 <br/><br/> 1.1.1用RS-232/485信号方式 <br/><br/> 为一般单位设计的门禁系统通常采用架设专用通信线的方案,用RS-232/485信号方式实现计算机之间的通信。服务器的通信模块采用典型的点对点通信方式,在管理主机上加装MoxA公司的多串口卡(C320Turbo系列)或nport5610-16?16口机架型RS-232串口设备服务器进行串口扩展。每台主机可以安装4~6块串口卡,最多可以控制128~192个门禁控制点,串口输出的信号通过RS232/RS485转换器转换成RS485接口,通过RS485工业总线传输。相应的门禁控制器也需经过RS485/RS232的转换挂接对应的485总线。 <br/><br/> RS232通信协议接口是目前最常用的串行接口,即V.24接口,是由EIARS232标准确定的。RS485通信协议是工业界使用最为广泛的双向、平衡传输线标准,支持多点连接,允许创建多达32个节点的网络,并且传输距离可达1200m。所以,若要延长通信距离必须加装RS485信号加强器。 </p> |
|