请教!!!RVV电源线是接什么的呀?谢谢!!...

[复制链接]
yuxiang666 发布于: 2007-7-5 18:03 916 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>第一次接触楼宇自动控制,只是大致了解一些,还有好多不明白。望多多指教。</p><p>一个对工程技术感兴趣的人。QQ108298202</p><p>请教一个简单的问题:</p><p>一台水泵监控对象&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1、起停&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2、运行状态&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3、水池液位高低&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4、水泵故障报警</p><p>DI:4个</p><p>DO:1个</p><p>布线是不是5RVVP+1RVV呀?</p><p>其中RVV线是谁的电源线呀?是水泵起停电源吗?具体接哪呀?</p><p></p><p>希望能得到你们的指点。谢谢!!</p><p></p><p></p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
weiling1110 发表于 2007-7-5 19:46:00
<p>应该是5 RVV2*1.0</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yuxiang666 发表于 2007-7-6 08:32:00
<p>RVVP是五根,是信号线.</p><p></p><p>那RVV电源线是干什么的?</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
贾伟伟 发表于 2007-7-6 09:02:00
<p>我也不是太懂,</p><p>但是我知道一点就是RVVP和RVV最根本是区别是RVVP带屏蔽的,而RVV不带屏蔽的!!</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dingmin2008 发表于 2007-7-6 11:14:00
<p>&nbsp; 1、起停&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2、运行状态&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3、水池液位高低&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4、水泵故障报警</p><p></p><p>~最准确的做法是:</p><p>1根RVV-4x1.0的线来连接1,2,4</p><p>1根RVV-4x1.0的线来连接3</p><p></p><p>~~~~~~~~~~~</p><p>这是3年来的经验所得~</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
controllogix 发表于 2007-7-11 10:49:00
<p>哈,顶死楼上,用kvvr线舒服点,哈哈</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
当时明月 发表于 2007-7-12 09:36:00
顶5楼,比较省线.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gstba 发表于 2007-7-12 09:42:00
<p>一个信号 RVV2*1.0</p>