<table width="700" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"><tbody><tr><td class="black" style="font-size: 14px;"><b>摘要:</b>本文介绍了该工程的空调、通风、
防排烟设计,结合医院建筑的使用要求及建筑造型特点,着重指出:在冷热源配置上采用多种冷热源相互配合使用;手术室的水系统采用四管制;手术室及ICU采
用净化空调,血透中心采用局部净化;新风系统采用内区与外区分开设置;重要实验室采用直排风设计;排风系统根据排气的种类进行划分。<br/></td>
</tr>
<tr>
<td class="gray" style="font-size: 14px;"><br/></td>
</tr>
<tr>
<td class="gray" style="font-size: 14px;">
<font face="Verdana"><strong>一、工程概况<br/></strong>
浙大医学院附属第一医院综合病房大楼建造于浙大医学院附属第一医院院内,施工图设计完成于2002年底,总建筑面积为702l0m2,地下二层,地上二
十三层,建筑高度89.30米。地下二层平时为放射科及设备用房,设直线加速器机房、PET机房、CT机房,自行车库及水池、水泵房,战时为六级人防医
院;地下一层为汽车库、制冷机房及全院配电房;一层为大厅及病房:二层为检验科、中心药局及病房:三层为手术室;四层为ICU监护中心及病房;三、四层之
间为设备层;五、六层为血透中心及病房;七~十二层为各科病房;十三层为值班公寓及病房:十四~十八层为实验室及病房;十九层~二十三层为各科病房。<br/> 该建筑平面近似菱形,西北向及东南向二个体块分别组成两个单元,中部是垂直交通的核心筒。本建筑在各层平面布置上的总体特点是内区房间面积比较大。<br/><strong>二、空调冷热源设计:<br/></strong>
2.1、经计算,该病房综合大楼夏季总耗冷量为8350KW,设计选用二台制冷量为2791KW的离心式冷水机组及两台制冷量为1395KW的螺杆式冷
水机组;冬季耗热量为5837KW,选用两台制热量为2907KW的汽——水换热机组,热源为医院锅炉房提供的蒸汽,最大耗汽量8.4t/h。<br/>
2.2、手术室四管制净化空调水系统中的制冷系统冷源夏季由制冷机组供给,考虑到手术室及ICU在使用时间与灵活性方面与病房、实验室、办公室等不同,
另设置了二台风冷热泵机组(单冷型),单台制冷量412KW,置于十九层屋面上,专供手术室在过度季节及冬季四管制中制冷系统用。四管制中的制热系统热水
冬季由换热机组供给,其它季节由设于制冷机房内的汽—水板换供给。<br/> 2.3、地下二层放射科直线加速器机房、PET机房因设备对温、湿度要求较高,需要全天、全年运行,故对此二类机房单独设置风冷热泵机组二台,单台制冷量128KW,机组置于三层局部屋面上。放射科其它用房空调冷热源由制冷机房中央空调提供。<br/>
通过以上设计,在空调季节,制冷机房提供除放射科直线加速器机房、PET机房的空调冷热源,这样可充分发挥制冷、换热机组的使用效率,达到一定的节能效
果;在非空调季节,手术室、ICU的净化空调系统仍然有可靠的冷热源,保证医院的正常使用;直线加速器机房、PET机房的空调冷热源独立设置,不受中央空
调系统的干扰,保证贵重设备机房的温、湿度恒定。<br/><strong>三、空调水系统设计:</strong><br/> 3.1、因本工程地上建筑高度为89.3米,地下建筑高度为10.4米,系统设置高度近99.7米,故本设计将水系统分为高区和低区,并分别设置膨胀水箱为其系统稳压点。<br/>
3.2、除了对水系统在高度上分区外,本设计还根据建筑区域及使用功能分别设置水系统,共有15个水环路系统。东南部区域设有:高、低区风机盘管水系
统;高、低区内区新风机水系统;高、低区外区新风机水系统。西北部区域水系统设置同东南区。还包括地下二层风机盘管、柜机水系统及手术室净化空调四管制制
冷、制热水系统。<br/> 水系统如此设计,其优点是显而易见的:1、水系统纵向高低分区,避免了建筑低处空调水系统承压过大,减少了空调水系统检修
率,缩小了因水系统检修而影响空调使用的范围。2、新风水系统与风机盘管水系统的分设,使在过度季节只使用新风调节室内温度成为可能,节约能源。3、手术
室水系统采用四管制,满足手术室在不同季节、不同时间瞬时制冷或瞬时制热的使用要求。<br/><strong>四、空调形式及空调风系统设计:<br/></strong> 4.1、对地下二层放射科直线加速器机房、PET机房专设空调机房,配置柜式空调机组,气流组织为全空气低风速风管送、回风。<br/> 4.2、一层大厅选用柜机,二层检验科选用柜机,气流组织为全空气低风速风管送、回风。<br/>
4.3、净化空调系统设计:三层共设手术室十九间,均按净化空调设计,净化级别由百级至十万级不等,净化设备选用“医用洁净空调机”,放置在设备层。送
风方式由风管配套送风孔板及高效保温送风口送风,送风经初、中、高效三级过滤。四层ICU监护中心按十万级净化空调系统设计。一层P2、P3实验室按净化
空调设计。<br/> 4.4、五、六层血透及各层抢救室采用局部净化,风机盘管回风口采用电子净化回风口,以使房间保持一定的洁净度。<br/> 4.
5、全新风空调系统设计:一层爱滋病病房采用全新风系统,新风经处理后送入室内,废气通过专用井道至最高屋面处排放。十七层基因实验室、十八层细胞室、分
子I、酵母实验室根据医院要求采用全新风系统,共用一套空调设备,设在十九层屋面,并设新风全热交换器一台,回风与新风进行热交换后排放,新风再经空调机
组处理后送入室内。送风方式为低风速风管送回风。由十七层至十九层屋面设竖向送、回风总风管,再由支风管接至各层实验室,支风管上设风量调节阀及防火阀。<br/>4.6、其它用房基本采用风机盘管加新风的空调方式,新风量指标:手术室,60m3/h.p;病房,50m3/h.p;医护、办公等用房,30m3/h.p。<br/>
本设计对内区及外区分别设置新风系统。过度季节,外区各房间靠开外窗通风换气,而内区各房间通过独立设置的新风机送入新风,亦能达到与外区房间同样的效
果;冬季,外区房间的新风机在制热工况运行,而在某些时间,内区房间过热,此时,通过内区新风机直接引入室外新风即可以使内区房间达到一定舒适度。夏季,
内区与外区的新风机都在制冷工况运行。<br/> 对实验室等用房采用全新风空调方式是根据院方的使用要求,本着节能的原则,使新风在进空调器前经过全热
交换器,与室内排风进行热交换,充分利用排风的余热,达到一定的节能效果。对内区及外区分别设新风系统,可以利用新风在一定范围内调节内区的温度,既方便
使用又达到节能的目的。<br/><strong>五、排风设计:<br/></strong> 医院建筑废气的种类较多,本设计对不同种类的废气,采用不同的排气系统。<br/>地
下汽车库排风与排烟合用一套系统,平时排风,消防时排烟,汽车库废气经独立竖井排至最高屋面。P2、P3实验室及爱滋病病房均分别设独立的排风竖井,且在
排出口处设消毒、过滤措施;普通实验室、普通病房卫生间分别设独立的排风竖井;地下室放射机房、各层平面中部的卫生间及盥洗室、医护办公等用房均分别设独
立的排风系统。<br/> 以上设计,避免不同种类废气相互交叉污染,既保持室内空气清洁,又不污染环境。<br/><strong>六、消防设计:<br/></strong> 本建筑属一类高层建筑,对所有消防楼梯间及其前室或合用前室设正压送风系统。对地上各层内走廊按竖向设防火分区,排烟风机设在屋面,烟气经竖井排至屋面。地下二层放射科设消防排烟及消防补风系统。中庭高度超过12米,在中庭局部屋面处设消防排烟系统一套。<br/><strong>七、空调自控系统:<br/></strong>
本设计空调自控系统纳入病房综合楼BAS系统。主要实现以下功能:1、冷水机组及空调循环泵运行台数控制。2、冷水机组联动启、停顺序控制。3、供回水
总压差控制。4、冷却塔控制。5、新风机组控制。采用比例积分温度控制器和送风温度传感器及电动调节阀组成控制系统。6、风机盘管控制。采用电子温度控制
器及电动二通阀组成控制系统。7、空调机组控制。采用比例积分温度控制器和温度传感器及电动调节阀组成控制系统。<br/><strong>八、结束语:<br/></strong>
浙大医学院附属第一医院病房综合大楼待建成后,不论在功能、规模及等级上都处于浙江省内领先水平,在本工程空调、通风、防排烟系统的设计过程中,经过多
次方案比较,优化设计,以舒适、节能、先进为宗旨,最大限度满足医院的使用要求。我们把设计思路总结出来,与各位同行探讨,不妥之处望有关专家指教</font></td></tr></tbody></table> |
|