求静电问题的解决方法
求静电问题的解决方法...
[复制链接]
我已开始练习
发布于: 2007-6-21 10:34
596 次浏览
5 位用户参与讨论
电梯直达
<p>客户有一个营业大厅,营业大厅1楼和3楼没有发现静电,营业大厅的2楼静电十分严重,包括大理石的台面,铝朔板装饰墙面,安全门,都有静电.</p><p>请问大家有什么好的解决方案吗?</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有5人评论
Max-Alex
当前离线
积分
1413
沙发
Max-Alex
发表于 2007-6-22 02:17:00
<p>做接地呀,还有你查查感觉像漏电</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
kxd98
当前离线
积分
1939
板凳
kxd98
发表于 2007-6-23 09:41:00
<p>没接触过,不太懂 做产品</p><p>帮你顶起 </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
qrwei
当前离线
积分
8366
地板
qrwei
发表于 2007-6-23 18:02:00
<p>可能不是静电,是漏电,仔细检查一下,电死人麻烦了。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lemonking
当前离线
积分
1091
5
#
lemonking
发表于 2007-6-25 13:02:00
<p>大理石有静电??</p><p>快看你的电表,在关闭所有电器后又无异常。漏电的可能性居大</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
mx296
当前离线
积分
12500
6
#
mx296
发表于 2007-6-27 09:15:00
<p>赞成漏电</p><p>石材一般不太会有静电,铝塑板就更不可能了。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城