我的机房配电有点问题,请指教...

[复制链接]
whcwcj 发布于: 2007-1-26 23:04 1402 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请各位高手指点,图纸是我们弱电出的,强电现在说有问题,

1,双电源开关,强电说他们的发电机直接供电到总配电房,我们不用双电源开关,就一条五芯电缆到机房就行了,

2,如果要双电缆线,那么各回路要强电接配电箱时,每条线路110KW还是每条55KW就行了呀!

3,现在还有一问题就是:强电的配电房在一楼,而弱电配电房在八楼,UPS主机和电池甲方要放在一楼,那么强电的电缆是先到弱电机房配电柜再引线到UPS,再由UPS接线到八楼的UPS配电柜.还是强电直接引两线,其中一条先到UPS,再到机房的UPS配电柜,另一线直接到弱电机房的总配电柜好呢?


[此贴子已经被作者于2007-1-26 23:05:35编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
k323a 发表于 2007-1-28 23:56:00
功率、开关和电源线的规格有点不匹配!太浪费电源线了!市电柜输出至20kva的UPS用40A/3P是不够的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tigeryan 发表于 2007-2-23 14:03:00

1,双电源开关,强电说他们的发电机直接供电到总配电房,我们不用双电源开关,就一条五芯电缆到机房就行了,

如果大楼总配电输出己经切换.就OK了!一条电缆就行.!

2,如果要双电缆线,那么各回路要强电接配电箱时,每条线路110KW还是每条55KW就行了呀!

不管怎么方式,每条线路110!!!

3,现在还有一问题就是:强电的配电房在一楼,而弱电配电房在八楼,UPS主机和电池甲方要放在一楼,那么强电的电缆是先到弱电机房配电柜再引线到UPS,再由UPS接线到八楼的UPS配电柜.还是强电直接引两线,其中一条先到UPS,再到机房的UPS配电柜,另一线直接到弱电机房的总配电柜好呢?

现在还有一问题就是:强电的配电房在一楼,而弱电配电房在八楼,UPS主机和电池甲方要放在一楼,那么强电的电缆是先到弱电机房配电柜再引线到UPS,再由UPS接线到八楼的UPS配电柜.这种方式是可行的,尽管要多化点钱.但是便于你管理.另外不要忘记UPS的监控通信电线.每台机器要放一根.

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
旧地重游 发表于 2007-3-19 09:44:00
好厉害,我又学到新知识了.谢谢
[此贴子已经被作者于2007-3-19 9:46:18编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
emerson 发表于 2007-6-26 09:41:00
以下是引用tigeryan在2007-2-23 14:03:00的发言:

