我前段时间做了个工程:

问题:27层大楼, 6-27层每层装了2个摄像机,加个6部电梯,共50个监控点,监控点位于大楼外不远的门卫值班室,视频线采用75-5-1的, 电源线RVV2*1.0,所有的线全部从消防桥架(消防是24V)走,最长的视频线300多米,最近的也有100多米, 供电方式: 220V电源放到每层弱电房,每层放了一个12V 2.5的开关电源; 线全部放完后,图像接入主机后,大部分的图像横纹严重的一米高,不能看啊, 我都疯掉了!

解决过程: 刚开始以为线屏蔽不过关,找厂家,找专家拿仪器测试,不是线的问题, 说是有干扰源,做接地装置,又是拿抗干扰器设备来装, 装上去后,效果有所改善,但是还是有横纹,验收肯定过不去!又拿北京中天技源公司远传器,将视频信号转为射频信号,装上去横扰没有了,图像效果很清晰. 但是问题又来了,装50对后,一是造价上来了, 1对远传器200元左右, 50对就要1万元左右,甲方又不肯出钱, 而且50对装上去肯定会出现同频干扰, 远传器只能少用, 解决了6部电梯的问题,其余图像还是不行,都把我愁死了.

柳暗花明又一村,我又请假了本地许多同行, 终于一个经销商无意之中带来一对没有包装的小辩子(一端是Q9头,一端是红黑两根线),无源,刚开始我还以为是抗干扰设备,我在前后端装上去,横纹立马支掉了,好了,后来我把前端支掉,只在后端机房装上,效果也一样,哦,这个东西这么好使,问经销商这个东西叫什么,多少钱, 经销商坏的一米,落井下石,知道北京技天的远传器240元,看到这个东西好用,就说160元一对, 靠,抢钱啊,一个就么小的东西160元,有点不信, 看型号上网查询,才知道刚本不是抗干扰器, 而是无源的双绞线传输器,打电话一问才20元1对, 我只需要在后端装,25对足够了,总共才500元钱,加6对远传器,总共花了2300元左右就解决所有图像干扰了,一块石头落地了!.

但是就是想不通, 无源双绞线传输器怎么能把横纹去掉了, 而且只要装在后端就行, 而双绞线传输具我所知必须前后端都装, 以前我也用过无源双绞线传输器,不知道他还有抗干扰的作用.

写得有点罗嗦了,大家帮我分析一下, 它是什么原理啊 !

回复

使用道具 举报

已有21人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
spzhao 发表于 2007-6-13 10:48:00

用开关电源必死无疑

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tdly 发表于 2007-6-13 10:56:00

无源双绞线传输器的接收器装后端,直接接75-5的同轴电缆可以用?而且还能看干扰?这真没有听说过,呵呵,回头我试试.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gshuguang 发表于 2007-6-13 11:10:00

回1楼的: 问题是不用开关电源,用12V变压器也一样,干扰照旧!

回2楼的: 我用的双绞线传输器发射端和接收端都是一样的!能去除干扰是意想不到的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
彗星回归 发表于 2007-6-13 11:23:00
  个人判断如下:从你说的横纹严重看,属于地回路干扰,也就是说线缆屏蔽效果很好,也没甚末外部干扰。一般无源双绞线传输器是一个平衡不平衡变压器,同时起到了地隔离的效果,你现在等于把它当作隔离器用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cf88 发表于 2007-6-13 11:24:00
无源其实就是一个变压器,用的是滤波作用,如果你用同轴线前后都用,阻抗不匹配,问题还有,距我了解,应该要改装过才行,也有可能用的变压器不一样不用改装,05年的时候,现在的宁波龙宇数码问我要过20个无源的变压器,说是有干扰去滤波用。后来我也没问。变压器就是个无源滤波器,用好 好,用不好一点办法都没有。我们还做过 有源的用MAX4315做的有源滤波器,但是对实际的6MHZ内干扰一点用都没有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
早十月 发表于 2007-6-13 12:33:00

视频线阻抗变了  横纹是没了 楼主也没说图象 这意思 图象应该没什么差别吧,

 这个倒是 不错哦 便宜好用

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
liuandy2008 发表于 2007-6-13 15:15:00
以下是引用彗星回归在2007-6-13 11:23:00的发言:
  个人判断如下:从你说的横纹严重看,属于地回路干扰,也就是说线缆屏蔽效果很好,也没甚末外部干扰。一般无源双绞线传输器是一个平衡不平衡变压器,同时起到了地隔离的效果,你现在等于把它当作隔离器用了 

    高手!  按楼主这么说,是否做过测试,那6部电梯这样解决是否有效呢????

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
vitas333 发表于 2007-6-13 19:43:00

各位有在上海的嘛?

请帮忙

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
houser 发表于 2007-6-13 20:00:00
双绞线传输器接一端也可以?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hanmo2004 发表于 2007-6-13 21:01:00

我怀疑是个托儿!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
spzhao 发表于 2007-6-14 01:15:00
以下是引用liuandy2008在2007-6-13 15:15:00的发言:

    高手!  按楼主这么说,是否做过测试,那6部电梯这样解决是否有效呢????

电梯属高频干扰,用接地隔离器是决对解决不了问题!倒是可以考虑用双绞线传输器(五类非屏蔽线),我有山东工程商客户用在变电房里试过没问题,东莞也有个用在五金厂里,抗设备干扰效果还可以

根据LZ说的情况排除了电源问题,那就是属接地隔离的问题啦,加接地隔离器能解决,不过你说的方法第一次见到,我得去试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
云波光电 发表于 2007-6-15 01:30:00

引用3楼:“无源双绞线传输器的接收器装后端,直接接75-5的同轴电缆可以用?而且还能看干扰?这真没有听说过,呵呵,回头我试试.”

 

 ???

[此贴子已经被作者于2007-6-15 1:49:50编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
云波光电 发表于 2007-6-15 01:30:00

瞎扯淡!最恨这种恶性竞争者!就算用你的双绞线传输器,你透露了价格,没利润;哪个工程商还敢用你的产品。真是傻B!

[此贴子已经被作者于2007-6-15 1:46:37编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
cf88 发表于 2007-6-15 12:13:00
应该不是托,好象楼主也打电话给我过,寻求解决办法,他说用北京的抗干扰器遇到了同频干扰问题,问我们的捷变抗干扰器能不能解决。好象也是说6个好的,可能是同一个人。我们还发了一套产品过去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
tiger183 发表于 2007-6-15 19:47:00

不像托~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
XUJUN123 发表于 2007-6-16 22:05:00
15楼说不是托,可他是做什么的,没看疗效看广告 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
南京卓安 发表于 2007-6-16 23:09:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
南京卓安 发表于 2007-6-16 23:10:00
凡是广告中涉及到厂家跟价钱的,个人认为是托没错
[此贴子已经被作者于2007-6-16 23:10:51编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
tigeryan 发表于 2007-6-18 14:42:00

就算楼主是托又能怎么样?大家可以不去用他的产品,但是你们有没有解决或想过动手解决问题,?至少这是别人自己动手去想法解决实际问题的过程。搞得大家都是自闭证就OK????

回复 支持 反对