我前段时间做了个工程: 问题:27层大楼, 6-27层每层装了2个摄像机,加个6部电梯,共50个监控点,监控点位于大楼外不远的门卫值班室,视频线采用75-5-1的, 电源线RVV2*1.0,所有的线全部从消防桥架(消防是24V)走,最长的视频线300多米,最近的也有100多米, 供电方式: 220V电源放到每层弱电房,每层放了一个12V 2.5的开关电源; 线全部放完后,图像接入主机后,大部分的图像横纹严重的一米高,不能看啊, 我都疯掉了! 解决过程: 刚开始以为线屏蔽不过关,找厂家,找专家拿仪器测试,不是线的问题, 说是有干扰源,做接地装置,又是拿抗干扰器设备来装, 装上去后,效果有所改善,但是还是有横纹,验收肯定过不去!又拿北京中天技源公司远传器,将视频信号转为射频信号,装上去横扰没有了,图像效果很清晰. 但是问题又来了,装50对后,一是造价上来了, 1对远传器200元左右, 50对就要1万元左右,甲方又不肯出钱, 而且50对装上去肯定会出现同频干扰, 远传器只能少用, 解决了6部电梯的问题,其余图像还是不行,都把我愁死了. 柳暗花明又一村,我又请假了本地许多同行, 终于一个经销商无意之中带来一对没有包装的小辩子(一端是Q9头,一端是红黑两根线),无源,刚开始我还以为是抗干扰设备,我在前后端装上去,横纹立马支掉了,好了,后来我把前端支掉,只在后端机房装上,效果也一样,哦,这个东西这么好使,问经销商这个东西叫什么,多少钱, 经销商坏的一米,落井下石,知道北京技天的远传器240元,看到这个东西好用,就说160元一对, 靠,抢钱啊,一个就么小的东西160元,有点不信, 看型号上网查询,才知道刚本不是抗干扰器, 而是无源的双绞线传输器,打电话一问才20元1对, 我只需要在后端装,25对足够了,总共才500元钱,加6对远传器,总共花了2300元左右就解决所有图像干扰了,一块石头落地了!. 但是就是想不通, 无源双绞线传输器怎么能把横纹去掉了, 而且只要装在后端就行, 而双绞线传输具我所知必须前后端都装, 以前我也用过无源双绞线传输器,不知道他还有抗干扰的作用. 写得有点罗嗦了,大家帮我分析一下, 它是什么原理啊 ! |