在先求助VISTA—l20的问题...

[复制链接]
2513770 发布于: 2007-6-15 10:18 753 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟接了个工程,在改造机房的时候由于碍事把报警的线先给断了,后来机房改造完之后再把线接上就没反应了,原来拆的时候客户说是好好的,现在却、、、、、、、、、、、郁闷啊!

主机是VISTA—l20,键盘是6148CH的,从总线处接出来一条线(2芯)引往外边,我估计可能是去外边探测器了,外边探测器有10对左右吧(我也没数,探测器是主动红外的),现在出现的情况的是键盘上电后显示未准备,按准备键后没反应,有时候会出现检测探测器的数量(由于小弟对这个不懂,所以叙述的不是很清楚),现在我该怎么去解决这个问题?我也看了关于VISTA—l20的说明书,具体到我现在遇到的问题上,我不知道该怎么解决?是不是前端用了4193或4293?这两个东西是干嘛的?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
2513770 发表于 2007-6-15 10:27:00

还没人顶啊

小弟在线等大侠们帮我解决问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yuven 发表于 2007-6-15 16:36:00

如果你确定其他没动过的话:

1.探测器的电源是不是恢复正常了?

2.你恢复接线是不是正确?总线没接反吧?

3.4193/4293是总线模块,你最好不要去动它了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jasonoo123 发表于 2007-6-19 12:10:00

看来你的键盘还是有反应的.4193/4293它是主机的防区扩充模块,有单防区和双防区之分.一般主机编程都是从10防区开始,因为前面9个防区都是主机自带的防区.也就是说你主机编程的时候从10防区开始就需要把4193或4293的序列号编入主机,如果是4193的话要注意主次之分,也就是编1/2.显示防区号码,一般它是由于前端探测器被触发或掉电引起的.你所叙说的可能就是掉点造成的.还有就是键盘如果显示997的话那就是你的线路有问题了,就必须要去查总线.

一般外围的红外对射是采用12-24V供电.

主机上电时候键盘的准备灯应该是会亮的如果不亮的话,换主机,或者再弄个6160键盘试试..

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chinesecat 发表于 2007-6-19 15:01:00
给人把线接反了吧?