各路大虾帮忙啊,电梯监控图像丢失!急急急!!!!...

[复制链接]
silenghost 发布于: 2007-6-20 15:44 687 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

  刚做了个工程,给三个电梯做监控,最高六层.到机房最远距离200米.搞定后,一看效果.三个图像有两路经常丢失.

  经检查,摄像头,跟线路都没问题,电源是从电梯桥箱上引出的.在图像出来的瞬间,可在监控上看出有人正在开启电梯.

  各位强人帮忙分析下是什么原因?怎么解决?三个监控线方式一样,电源使用一样,为什么有一个没问题,而另两个经常信号丢失?

  特急!!!!!!QQ476769624

[此贴子已经被作者于2007-6-21 9:14:07编辑过]
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wuyang3872 发表于 2007-6-20 16:23:00

线没扎好,造成芯线藕断丝连....所以时后时无

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
silenghost 发表于 2007-6-21 09:03:00

谢谢一楼的,不过我们做过检查,线都是通的啊?信号丢失时,线路也是通的.

[此贴子已经被作者于2007-6-21 9:11:04编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
YYD7011 发表于 2007-6-21 09:33:00

我遇见好几次这种情况,最终解决方案就是换线,而且要换比较好的线缆,比如:-4电梯专用视频电缆.

有几个电梯已经安装5年的探头了,到现在也没有遇见问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
andy8632 发表于 2007-6-21 11:57:00
典型的电梯干扰问题,加可抗干扰设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
桃园一片 发表于 2007-6-21 12:11:00

检查一下电源接插头以及取电位置是否正确

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
监控小猪0 发表于 2007-6-21 12:16:00

我有客户遇到这个问题,原因是卡跟硬盘录像机主板,显卡等不兼容造成的

QQ:280322589

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
诚信桂 发表于 2007-6-21 13:13:00

我给客户解决过这样的情况,不知道楼主的情况跟这个是不是一样?

电梯里面,电梯静止跟运行图象都没有问题,就在电梯开关门的一瞬间,显示器上图象抖动很厉害甚至提示无视频信号,门关上以后,图象又出来了。

如果上述情况跟楼主的相似,可以联系我:010-51760032桂

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
思领技术 发表于 2007-6-21 14:32:00

电梯电源不稳定(照明除外),电梯开关的时候会对图像有很大的影响,如果能走照明供电就可以,条件不允许的话建议单独走电源线。