aj1207 发布于: 2007-6-22 14:48 430 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

视频线不足200M , 用SYV75-5的线 (整线一根) ,AC24电压; 和视频线走在一个管子里.

安装之处,视频画面比较好 ;后来(2个月)就出现水波纹,现象比较严重.

请各位路过的大侠指教

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ronno 发表于 2007-6-22 15:19:00

现在你自己也不知道是什么问题吧 我建意你做这个方面的工作:第一检查电源(换个新的试) 再一个就是换个新的摄像机。。。如果这两个都是好的 那就是 干扰问题,加个信号放大器。应该会解决你的问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
aj1207 发表于 2007-6-22 15:36:00

这两方法都试过了   先把摄象机拿下来  到机房试了一下  是OK.再换了电源也不行  ,后来我就用220V到摄象机后面加个稳压器  ,还不行 .

头疼,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bjfnkj 发表于 2007-6-22 16:33:00
你的管子里还有其他的线吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bjfnkj 发表于 2007-6-22 16:54:00

排除摄像机和电源问题后,我个人分析大致有几种原因,1、视频线质量不好,特别是屏蔽性能差(屏蔽网不是质量好的铜线网,或屏蔽网过稀根本起不到屏蔽的作用);而这类线的电阻国大,因而造成视频信号产生比较大的衰减也是加重故障的原因。此外这类的视频线线的特性阻抗也不是75欧,参数肯能超出了规定值,也是故障原因之一,最好的解决办法是把线缆全部换掉,或者是用抗干扰器来解决,但用抗干扰器只是一时能解决,并不能彻底。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
华龙 发表于 2007-6-22 17:00:00

观注

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城