千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

2300系列主机常见故障(含238C PLUS)及处理(最新版)...

[复制链接]
qux 发布于: 2007-5-18 10:43 2779 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
Q1:236、238、2316键盘无任何显示按键无反应
A:(1). 误将[安装员密码]
  • [69] [#]做为主机复位,主机被锁定。请再用安装员密码(出厂设置012345)
  • [69] [#]操作一遍看结果?如果仍不正常显示需找到直接供货商送修处理。
    (2). 主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?键盘电源端子是否有12伏直流电压? 如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损坏,检查更换使其供电正常。 如果主机上没有直流12伏电压先检查键盘保险丝是否烧断,如烧断查明原因更换新的(236-F2 0.5A;238、2316-F3 0.75A)。更换保险丝后仍没有直流12伏电压或电压不正常需找到直接供货商送修处理。
    (3). 对照接线图检查主机到键盘的接线是否正确?如果发现错误请将接线按接线图正确连接。
  • Q2:2300系列主机有防区不正常(防区LED灯亮),用键盘布防无效,不能进入布防状态。
    A:出厂设置应为常模布防,只要有防区不正常主机就不可以被布防。常模布防定义:只有每个防区都正常时才能布防;好处:防止某防区有问题也能布防。
    如果确实需要,请改为强制布防238、2316在编程第9项中第4位改为“2”,236在编程第8项中第2位改为“1”。
    注意:需要慎重使用,确认有此需求:每个防区都不正常时也能布防。
    Q3:2300系列主机用键盘不能对某些防区旁路
    A:(1). 是否是236主机?如果是,有可能将编程第24项——防区旁路许可默认值改为不能旁路,恢复的办法是将编程第24项1-6防区需要旁路的值改为“1”。
    (2). 是否是238或2316主机?如果是,第一有可能设置用户密码时选择了不能旁路的密码,改变的方法是再重新设置一个可以旁路的密码。第二需要检查30-3F编程,它们的第二位应设为“1”,准许旁路。
    Q4:2300键盘某些防区灯和READY灯一起闪,按消除操作没有反应。
    A:根据判断是这些防区被旁路,需要清除该防区旁路,方法:[用户密码] [Bypass] [n] [#]。Bypass为旁路键;n为防区号。
    Q5:电话号码和通讯格式都设置了,报警中心还收不到2300主机报告
    A:这是本地报警选择编程选项没有更改。
    (1). 是否是236主机?如果是, 请将编程项09的第一位数据编程改为:“0”。
    (2). 是否是238或2316主机?如果是,请将编程项2F第一位数据编程改为:“0”。
    Q6:238C、2316TL主机只能在布防状态,不能撤防和进入编程,处于死机状态。
    A:产生原因是在不了解用户密码设置的情况下,轻易改变出厂设置的第一用户密码造成,因为设置用户密码细分为“只能布防”、“只能撤防”、“布/撤防均可”三种类型,如果改成只能布防类型即造成此情况。
    (1).是否是2316主机?如果是,在主板上部找到DIRECT CONN,在它旁边线路板上有一对触点(如下图所示),断电后用短路线短路该触点,加电继续短路5-8秒钟,即可断开,回到出厂设置。
    (2). 是否是238主机?如果是,询问当地霍尼韦尔办事处,有无芯片可换,如有可更换,恢复正常。如果办事处没有芯片,请尽快联系直接供货商送修。
    (3). 是否是236主机?如果是,询问当地霍尼韦尔办事处,传真236主机复位的图示说明。
    Q7:238、2316主机的8防区报警后警号不响。
    A:8防区声音选项出厂设置为:脉冲;这需要改编程:将编程第26项第5位“声音选项”改为“2”——稳定的。
    Q8:236主机加2个LED键盘后,每个键盘地址也都分别设定,但2个键盘都不能正常工作(单独使用1个键盘时没问题)。
    A:断电后重新启动,或使用安装员码, * 68 #复位 。一般就没问题可以正常使用。如果仍不正常存在其它问题,请尽快联系直接供货商送修。
    Q9:236主机的6防区报警后警号不响。
    A:6防区声音选项出厂设置为:脉冲;这需要改编程:将编程第22项第5位“声音选项”改为“2” ——稳定的。
    Q10:为什么电源灯(power绿色)和服务灯(service黄色)总闪不停,如何判断故障现象?
    A:

    请参看下面的表格,注意运用灯况判断问题。

    Service LED黄色Power LED绿色Zone LED'S 红色引起问题原因
    慢闪看门狗
    慢闪防区故障
    AC交流掉电
    慢闪电池低电压
    快闪系统通讯故障
    警号保险丝损坏
    Q11:238主机的键盘每分钟响一次,并且故障灯闪。
    A:根据这个现象来看,有可能是系统通讯故障,也有可能是看门狗故障。你先检查系统通讯是否正常,主机与接警中心是否正常。然后将主机用用户密码 * 68 # 重启,看主机是否正常。
    Q12:请问238如何旁路,如何输入电话号码。
    A:(密码)+旁路键+防区号(N)+ # 。输入电话号码需要进入编程,在OD-0F项里输入,例如85774598,可以这样:OD 857745# 0E 98E000#这样就可以把电话输入完毕了。
    Q13:238主机编程后,但是布撤防报告码不报中心?Monitor xp 是否可以远程遥控?
    A:可能是你的用户密码设置时没有选发送布撤防报告,或者报告码设置错误,请仔细的对照说明书,重新输入一次,Monitor xp 是可以远程遥控的。
    Q14:238主机,键盘上防区灯亮,我不能布防。为什么
    A:键盘上防区灯亮,说明你的某个防区有人,或这个防区有问题,请检查这几个防区,直到防区灯灭了,READY灯亮,就可以布防了,你也可以旁路这几个防区,就可以布防了。
    Q15:238主机与键盘连接后,是否不用更改编程就可以用了。
    A:作为本地报警的话, 就可以用,出厂设置1防区是延时区、2-7是瞬时区、8防区是24小时防区。但是连接警中心不行。
    Q16:238主机与2300DVR模块相连,但是没有反应。该怎样连接?
    A:2300DVR直接与键盘相并联就可以了,数据与时钟都要接。还要注意准备接什么设备,因为2300DVR有两种电压输出,直接驱动和外部电压驱动,其中直接驱动输出只有12伏2毫安。
    Q17:238主机是否可以拨打手机呀?
    A:可以,不过就是你接电话时无人回答,手机会显示电话号码。建议你减少拨号次数,避免主机长时间占线。
    Q18:238的主机,布防后防区1报警,警号不响。第二次触发就有了。
    A:1防区出厂设置为延时区,布防后有蜂鸣音提示,这不是报警,延时结束后触发就会报警。
    Q19:238主机可不可以在不进编程的状态下修改密码?
    A:是可以的。使用主码、* 0 # 进入密码编程。输入用户编号,然后输入新密码+#再输入新密码+#进行确认。这样就可以对密码进行编程修改了。
    Q20:238主机拨打电话,是不是要加拔号器呀。
    A:如果只拔座机与手机时,建议加一个语音拔号器。
    Q21:238主机看门狗的灯不亮了,有的看门狗灯是闪的。但是键盘上都没有反应。
    A:看门狗的灯不闪的话,请检查这个发光二极管是否好的,如果是好的,请将这种现象的主机返修,如果是看门狗的灯在闪的,可能是主机被处于关闭状态,按安装员码+*69#进行开启。
    Q22:238的主机,当防区报警后,往手机上报,由于我设置了只报一次,当把手机挂断后,这主机的故障灯就快闪。还会每隔一段时间就响一下,这个响声可以屏蔽吗?是什么问题。
    A:这个是正常的现象,因为报警主机主要是连接接警中心的,接警中心可以返回一个握手信号给报警主机,但是手机与座机都不行,所以报警主机认为这个报告失败,故障灯就会快闪,还会每隔一段时间就响一下。用密码+ * 68# 试试一般能消除。使用新的238CPLUS主机可以解决这个问题。
    Q23:236主机的如何修改密码?
    A:进入编程后,输入您想修改的用户号,然后再输入密码+#就可以了。
    Q24:236的主机接了两个键盘,有一个很近,有一个差不多有300米左右。请这个布线有什么要求?
    A:236主机键盘线总和为150米。236的LED键盘每一个的电流是40MA,由于距离太远,能否达到300米说不好,所以要布粗一点的线试试。
    Q25:请问236TL连接红外对射时,该怎样连接,是否可以与硬盘录相实行联动?
    A:连接红外对射时,按照常规类型的接法,有常闭与常开的接法,当然还得接一个线尾电阻,236有2300DVR联动板,是模拟量输出,可以设法变成继电器输出。
    Q26:我用电话线打进FE100里去,但是FE100没有报警?还有就是236主机的电话线如何接连到FE100?
    A:你用电话机打电话到FE100,这时FE100是没有任何反应的,只是FE100的指示灯在闪而已,因为这个FE100主机是要与报警主机相连,需要一个握手信号,但是电话机是没有这个功能的,所以不会报警。你可以用前端报警主机模拟一个报警,将信号传到接警中心。236主机与FE100是需要两条电话线的,236主机的ring 、Tip这两个端子是用来接电话线的进线,T1 R1是用来接电话机的。在连接正常后,要对236主机进行编程才行,具体的方法可以根据说明书来设置。
    Q27:236主机的电话语音模块911的接法。
    A:电源端接主机电源,当然也可以外接电源,911电话接口接电话进线。另外就是一个触发信号与主机的警号+和-相接就可以了。
    Q28:236、238、2316主机的POWER灯闪烁,故障灯亮?
    A:这个是电池电压低的现象,如果是新装的机器,请先对电池充两天电再看情况。充好电后也要用*64#进行检测,检测正常故障灯就会熄灭。
    Q29:2316Tl主机安装在别墅小区里面,请问报警信号是否可以拨到电话上去。
    A:当然可以,不过就是你接电话时无人回答,建议你可以使用OMNI600,这款主机可以将报警信号传到手机上去。手机会显示电话号码。
    Q30:请问2316是否有电话线检测功能?
    A:这款主机没有电话线监测功能,但是当电话线剪断后,主机键盘的故障灯会快闪。
     
    Q1:238C PLUS主机不是新增了一个钥匙布撤防吗?如何连接?
    A:钥匙布撤防,可以接在任何一个防区端子,但是这个防区是不能再接红外探测器了。并且需要将防区类型改为*0(A)。
    回复

    使用道具 举报

    已有3人评论

    新浪微博达人勋

    千家认证

    沙发
    刘伟业 发表于 2007-5-18 21:03:00

    给我发一份好吗?LWYUE.1977@163.COM

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    板凳
    zhangyagang 发表于 2007-5-22 07:59:00
    不错,支持!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    地板
    qux 发表于 2007-6-20 10:42:00

    感谢各位的支持,我会继续努力的:)

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

    本版积分规则

    千家智客微信号
    千家智客微信
    玩物说商城
    玩物说商城