<p>现有一面积很大的建筑物,使用了通力的E-link电梯监控系统监控电梯、扶梯、自动步道,BMS使用江森自控的MSEA楼宇系统。建筑内设有若干个分控室,和1个总控室。每个分控室和总控室设有1电梯监控工作站。现存在问题如下:电梯监控系统每个分控站独立工作时正常,但将全部工作站联成一个网络之后就不能正常监控,据说是因为网络太大距离太远,但业主需要在总控室内集中监控。可不可以将各个电梯监控分站分别独立成一个子系统,分别接入江森的楼宇系统(即有若干个电梯监控子系统分别接入BMS),使用BMS来集中监控?可以的话需要怎么做?万分感激。</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有8人评论
yargoo
当前离线
积分
828
沙发
yargoo
发表于 2007-6-11 18:06:00
电梯?监控什么内容?运行?故障?再加上个CCTV,还要什么?上行下行,就这些点嘛,搞齐了这些点组态里加就好了,但愿你DDC上还有空的点
回复
支持
反对
使用道具
举报
xiahailiny
当前离线
积分
364
板凳
xiahailiny
发表于 2007-6-12 17:29:00
回复
支持
反对
使用道具
举报
terry821
当前离线
积分
654
地板
terry821
发表于 2007-6-12 22:22:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>yargoo</i>在2007-6-11 18:06:00的发言:</b><br/>电梯?监控什么内容?运行?故障?再加上个CCTV,还要什么?上行下行,就这些点嘛,搞齐了这些点组态里加就好了,但愿你DDC上还有空的点</div><p>不需要cctv。原来每个通力的E-link的电梯监控分站已经能独立监控各个区域的电梯的运行、故障、上行、下行等状态的了,只是因为网络太大不能把所有分控站联起来集中监控。能不能以OPC或者其他网关的形式将这若干个e-link电梯监控分站接入江森的BMS里面,这样做是不是要通力开放E-link的数据格式阿?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
滄海一溧
当前离线
积分
741
5
#
滄海一溧
发表于 2007-6-14 08:59:00
<p>看楼住说的情况,比较合适用OPC或BACnet接口方式,将电梯监控的内容集成到BMS环境下统一管理,这样确实是要电梯厂家提供开放的通讯协议,以及不同接口方式下的数据格式,工作量比较大,就看楼住的经验和技术实力了,我目前也遇到很头痛的几个集成问题,新工作站要集成老工作站,还有照明要集成到老工作站,我和一个工程师一起做的,都没做过,碰到了OPC,BACnet接口。有经验的可以和我联系,我的QQ:45994079</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
李炳超
当前离线
积分
702
6
#
李炳超
发表于 2007-6-19 09:51:00
我原来在一家专业从事电梯监控的公司做过,可来电询具体情况,我的手机是13913983396.不过是独立的监控系统,南京项目有:银城东苑,通力127台电梯,御道家园21台通力电梯.东芝,蒂森,富士达,迅达,永大,三菱....均有实际项目.可以提供给你一份方案
回复
支持
反对
使用道具
举报
李炳超
当前离线
积分
702
7
#
李炳超
发表于 2007-6-19 09:56:00
通力电梯机柜中有一块外接的BA接口板,也称E-LINK.通常把一些常需监控的状态以协议通讯的方式给出,不过,这份协议不太好破解,昆山的厂家也没有,芬兰那边不向中方透漏,不然,集成在江森的自控系统中应该是很容易的.通力本身也有一透监控系统,不过可是天价啊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
gstba
当前离线
积分
4352
8
#
gstba
发表于 2007-6-23 17:29:00
还是让他们以BCD码方式输出 DI信号 5个可以 达到32层信息得
回复
支持
反对
使用道具
举报
lanyun
当前离线
积分
1696
9
#
lanyun
发表于 2007-6-23 20:58:00
<p>如果是分控已经完成,只是网络距离的问题,则可从解决距离入手,如是485接口,可通过TCP/IP转485接口解决。 如果在方案阶段,则考虑电梯分控控制器能否提供通讯接口,则可通过网关形式接入BMS。OPC或DDE只是接入BMS的手段.</p><p>楼上讲的是国内普通的接入方式,一般在电梯不能提供通讯协议时采用。</p>
[此贴子已经被作者于2007-6-23 20:58:42编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城