关于楼控调试中新风阀、加湿阀控制的问题...

[复制链接]
yigao 发布于: 2007-5-24 21:55 914 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>楼控系统中控制风机的启停好理解,只要满足风机关闭、自动状态、无故障就可以开启风机。那么新风阀的开启、加湿阀的开启需要什么条件呢?它们与风机的启停是什么相关顺序、相互的关系怎样?机组中的温湿度传感器带给它们的又是什么判定条件呢?</p><p>感谢助我扫盲!</p>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
93621175 发表于 2007-5-25 09:10:00
我也想知道,谁能告诉我?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xxl27520 发表于 2007-5-25 09:25:00
<p>新风阀的开启与风机连锁,也有作一个延时处理即启动信号先开启风阀,通过延时继电器或时间程序延迟十秒左右再启动风机的,</p><p>加湿阀的开启主要是根据实际湿度值与设定点的比较,如果是开关的(湿膜加湿器),就只有开关,要是蒸汽加湿,就要设定比例带了,应该不太复杂。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yigao 发表于 2007-5-25 09:37:00
谢谢!这个意思就是说先开风阀再开风机。那么关机顺序呢?反过来,先关风阀再关风机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xxl27520 发表于 2007-5-25 09:58:00
关机无所谓,不牵扯负载问题,开机其实要是风机功率不大,做不做延时也没影响