<p>各大虾,你们好!</p><p>小弟近日碰到这一现象,防水线2*1。0做总线,手拉手进入控制器,每根线上并两到四个控制器,现在故障就是,大部份状态都是正常的,有时会有一,两个控制器表现为:当刷卡时,读卡器指示灯由红变绿后,一直处于绿色状态,也没有开门,当我到控制器,按任何一按钮时,控制器里的开门继电器才开始触发,很像电脑死机一样,不知是什么原因?好像就是刷卡时,控制器接收到信号,但里面继电器没有动作,像死了一样,当按控制器任一按钮时,继电器就工作了,是不是因为没接地引起的,还是控制器有点问题?望指教!</p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
SRYJH 发表于 2007-5-9 09:18:00
不知老兄用的哪家的控制器,估计多半是这产品设计有问题.检查一下读卡器与控制器线路及读卡器电压看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sungel88 发表于 2007-5-11 19:32:00
读卡头有问题了.换一个.或者单独加电给它
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wys1002 发表于 2007-5-12 08:48:00
<p>有可能是电源给控制器提供的功率不够,换个电源试试!</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wzm012077 发表于 2007-5-16 14:06:00
楼主可以在电控锁上加反向二极管试试看,可能是电锁干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
goodlake 发表于 2007-5-20 01:02:00
<p>采用的是485读卡器,还是韦根读卡器?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qiuzhi 发表于 2007-5-29 15:15:00
<p>找出来了,是控制器上的R+R-接线柱上的线太多,可以是铜芯与铜芯碰在一起,我把它们各引一根线,就好了,到现在没出现上面问题了。谢谢各位!</p>