急救!!...

[复制链接]
fenson 发布于: 2007-4-16 11:36 627 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>请问各位楼控高手:我这里有一套楼控系统,AI点大量富余,DI点不足。有人提出,可以将AI点设置成无源电阻输入点,用作DI点。请问此法是否可行?稳定性如何?</p><p>江湖救急,拜托!!</p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tempit 发表于 2007-4-16 12:18:00
可行 ,串入相应负载
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
小白懒猪 发表于 2007-5-9 17:10:00
<p>什么系统啊&nbsp; 不同的系统方法不同</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
SPZL 发表于 2007-5-10 10:58:00
<p>jiushi</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
与楼控前行 发表于 2007-5-16 21:49:00
<p>既然是江湖救急,总要让大虾们知道怎么救你啊? 什么品牌系统,什么模块,项目地方,什么信息都没有? </p><p>三大品牌都可以实现,也没有什么稳定不稳定的,可以用.增加调试的工作量.有些系统设置起来比较麻烦.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xxl27520 发表于 2007-5-17 13:43:00
不会有问题的,很好解决,反正进口品牌都行,甚至一个AI可以当3个DI用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
与楼控前行 发表于 2007-5-17 22:29:00
甚至一个AI可以当3个DI用? 可以么?听说英维思的通过一个接口板,该接口板并入不同的电阻值区分不同DI输入,可以扩展到5个DI,其它品牌也可以么?<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zdmbj 发表于 2007-5-22 22:22:00
invensys的DUI模块用一个UI转5个DI,效果不错!
回复 支持 反对

使用道具 举报