千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

各位大侠,是否可以请教UPS旁路是怎么回事,如何做...

[复制链接]
jingfeng90 发布于: 2006-2-10 11:35 1689 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位大侠,是否可以请教UPS旁路是怎么回事,如何做?谢谢
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zylwjx 发表于 2006-2-12 09:33:00
是维护旁路吗? 如果是的或就是在市电接入UPS的空开旁边再加一空开 这个开关绕过UPS直接与设备相连.是在UPS出问题是备用的.一般处于断开状态.使用旁路之前,一定要先切断UPS电源. 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tigeryan 发表于 2006-2-13 08:40:00
以下是引用zylwjx在2006-2-12 9:33:00的发言:
是维护旁路吗? 如果是的或就是在市电接入UPS的空开旁边再加一空开 这个开关绕过UPS直接与设备相连.是在UPS出问题是备用的.一般处于断开状态.使用旁路之前,一定要先切断UPS电源. 

你说的只是手动旁路或叫做检修开关.一般现在的UPS都是自动旁路.旁路我个人认为就是不过A/D---D/A的过程.比如,当D/A故障时,主机会自动切换到旁路状态,并发出相关的报警.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mjun_lu 发表于 2006-2-13 11:10:00

一般都带维修旁路,没有就自己做个

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lingfucong 发表于 2007-4-13 15:00:00

还有旁路电源没有说到。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dzk88 发表于 2007-4-15 23:06:00

UPS旁路分为内部静态旁有路和外部手动维修旁路,一般5KVA以下的UPS只有静态旁路,6KVA以上的UPS会有二种旁路.都是主机自带的.至于外加外部手动维修旁路一般是主机特别要求的,如APC的SL系列产品.做法就按2楼说的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
netyxd 发表于 2007-5-8 12:42:00

我个人认为旁路是三相输入单项输出的UPS,当UPS出现故障时有旁路的现象。就是强大的电流从三项电的某一相输入,解决方法是把三相的输入线缆增加到UPS输出电流相等的线径(或增加一倍)

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆