<P>请教各位:</P>
<P>如何根据室内外的焓值(差)来控制新风阀、混风阀、排风阀的开度?说是要用PI控制,如果我用室内外的焓值差作为PI的输入,那设定值是什么呢?先谢了</P>
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
weiling1110 发表于 2005-5-25 10:46:59
0
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
老忘 发表于 2005-5-25 13:30:50
<P>我们前面做过,设定值是温度20度,湿度50%时的焓值</P><P>用外气焓值与设定值进行比较,做PI运算,控制新风风门的开度</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hgr108 发表于 2005-5-25 17:09:26
<P>二管制,舒适空调,过渡季节人为判断的情况下,风阀调节主要用于过渡季节。</P><P>当室外焓值&gt;室内焓值,新风阀为最小开度。</P><P>当室内焓值&lt;室内焓值,可以采用上面的方法,或者控制室内温度,室内温度为13~18度,新风阀开度为最小开度~100%。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
raydong 发表于 2005-5-25 23:35:41
<P>有这样一种控法:</P>
<P>焓差并不作为主控变量,而是作为工况判断的辅助条件之一。</P>
<P>通常,焓差控制用于过渡季节,新回风(比)阀的开度调节,目的是最大程度利用室外新风,享受免费空调。</P>
<P>其主控变量为温度。</P>
<P>将新风阀作为一级制冷源或者加热源。</P>
<P>如果:室外焓&gt;室内焓  and 控制系统工作在供热工况,根据温度PID计算,输出控制新风阀开度(回风阀相应反之动作)。当新风阀开满后,逐渐开大热水阀。(这种工况很少出现)</P>
<P>如果:室外焓&lt;室内焓  and 控制系统工作在供热工况,新风阀最小开度。温度控制回路控制热水阀。</P>
<P>如果:室外焓&lt;室内焓  and 控制系统工作在制冷工况,根据温度PID计算,输出控制新风阀开度(回风阀相应反之动作)。当新风阀开满后,逐渐开大冷水阀。(过度季节经常出现此工况)</P>
<P>如果:室外焓&gt;室内焓  and 控制系统工作在制冷工况,新风阀最小开度。温度控制回路控制冷水阀。</P>
<P>仅供参考!</P>
<P>最后,做个广告:西门子的Synco系列控制器已经内置了以上功能模块,无需编程,激活即可。另外该系列控制器提供简化控制方案,将焓差比较简化为温差比较,控制逻辑同上。另外可以提供数字量切换(也就是说可以手动切换)。</P>
<P>同时该系列提供焓差、焓值、绝对湿度和露点温度计算器SEZ220。</P>
[此贴子已经被作者于2005-5-25 23:41:54编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
老忘 发表于 2005-5-26 10:45:07
<P>小雷说的很清楚</P><P>这也确实是一种控制方法:简单来说,就是把室内焓值看作相对不变量,当室外在高温高湿、高温低湿、低温高湿、低温低湿4种条件下,与室内进行比较,以控制新风风门的开度。</P><P>可是以温度作为主控变量,不知控制下来效果如何?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yeyao 发表于 2005-5-26 10:47:11
<b><FONT color=#000066> </FONT></b><P>多谢了各位</P><P><b>老忘:</b>
“我们前面做过,设定值是温度20度,湿度50%时的焓值。用外气焓值与设定值进行比较,做PI运算,控制新风风门的开度”。我问一个可能很傻的问题,由于外气焓值与设定值在同一段时间基本是不变的,这样这个PI控制是不是达不到平衡的?</P><P><b>hgr108:</b></P><P>“过渡季节人为判断的情况下,风阀调节主要用于过渡季节。</P><P>一般室外温度什么范围判断为过渡季节?BA系统里面“过渡季节”工况这个设置吗?</P><P>“室内温度为13~18度,新风阀开度为最小开度~100%。”就是说一个简单的线性刻度就可以控制了吗?不需要PID?</P><P><b>raydong:</b></P><P>多谢你的详细介绍</P><P>“根据温度PID计算,输出控制新风阀开度(回风阀相应反之动作)。”</P><P>你这个温度PID和控制水阀的温度PID有什么不同吗?反馈变量是室内温度、设定点是室内温度设定点吗?</P><P>新风阀开度、回风阀开度是不是之间有个关系要保证室内正压?</P><P>制冷工况和制热工况一般是怎么个切换条件?</P><P>另外,西门子的Synco系列控制器可以找你买吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
CHENCINDY 发表于 2005-5-26 17:11:09
<P>说是这么说,但实际上不能成功.</P><P>温湿度传感器的安装位置,及误差.将使整个控制显得什分滑稽.</P><P>控制应该简单易行.</P><P>我做过这样的控制,效果及差.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
raydong 发表于 2005-5-26 20:46:50
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>老忘</I>在2005-5-26 10:45:07的发言:</B>

<P>小雷说的很清楚</P>
<P>这也确实是一种控制方法:简单来说,就是把室内焓值看作相对不变量,当室外在高温高湿、高温低湿、低温高湿、低温低湿4种条件下,与室内进行比较,以控制新风风门的开度。</P>
<P>可是以温度作为主控变量,不知控制下来效果如何?</P></DIV>
<P>我上面说的那种方法,还是要实时监测室内焓和室外焓的,实时比较。
<P>我这么理解:一般以温度为主控变量、或者以温度为主要控制目的的系统,采用过渡季节利用室外新风,按照我说的方法做,理论上应该没有问题。如果以恒温恒湿为目的,那新风阀控制就应该没这么简单了。
<P>Synco控制器如此解决“降温除湿”与新风阀控制的关系:当制冷阀接受除湿信号开大时,控制程序的输出信号将保证经过混风后的空气尽可能的冷。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
weibinye 发表于 2005-5-26 20:58:59
<P>不错!我们这边还用PLC“做过”,可惜到最后还是以恒湿恒温为主,把焓值控制丢在一边!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
raydong 发表于 2005-5-26 21:07:53
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>yeyao</I>在2005-5-26 10:47:11的发言:</B>

<P><B>raydong:</B></P>
<P>“根据温度PID计算,输出控制新风阀开度(回风阀相应反之动作)。”</P>
<P>你这个温度PID和控制水阀的温度PID有什么不同吗?反馈变量是室内温度、设定点是室内温度设定点吗?</P>
<P><FONT color=#3c3cc4 size=4>你就把这个混风段当作一个表冷器,有时候冷水有时候热水。PID具体参数肯定不一样,就好像两个冷量不同的表冷器的PID参数不相同。设定点可以是室内温度也可以是送风温度。</FONT></P>
<P>新风阀开度、回风阀开度是不是之间有个关系要保证室内正压?</P>
<P><FONT color=#3c3cc4 size=4>通常来讲,新风量与回风量之和等于设计送风量,可以近似认为新风阀开度与回风阀之和为100%。</FONT></P>
<P>制冷工况和制热工况一般是怎么个切换条件?</P>
<P><FONT color=#3c3cc4 size=4>当反馈温度高于“制冷设定温度”为制冷工况。</FONT></P>
<P><FONT color=#3c3cc4 size=4>当反馈温度低于“供热设定温度”为供热工况。</FONT></P>
<P><FONT color=#3c3cc4 size=4>“制冷设定温度”与“供热设定温度”可以是不同温度。</FONT></P>
<P><FONT color=#3c3cc4 size=4>例如:“供热设定温度”为19度,“制冷设定温度”为22度。19度到22度之间的区域叫做“死区”。当然两个设定温度可以是一个相同值。</FONT></P>
<P>另外,西门子的Synco系列控制器可以找你买吗?</P>
<P><FONT color=#3333cc size=4>我可以介绍离你最近的经销商,如何?</FONT></P></DIV>

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
bluehate 发表于 2007-3-27 12:08:09
瞅瞅
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
gstba 发表于 2007-3-27 13:39:50
<p>我 觉得最好越简单越容易实现</p><p>很多人不懂得如何根据焓 值进行工作&nbsp;&nbsp; 应该亿室内的温湿度为标准进行恒温恒湿进行调节风阀&nbsp;&nbsp; 水阀可以固定一个设定值</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
coolhvac 发表于 2007-3-27 20:59:52
<p>冬夏季工况,正常情况下保证最小设计新风量,同时要兼顾CO2的浓度,保证空气质量。而且要根据室外温度,将设定点偏移,提高舒适性。</p><p>过渡季可以根据室外空气温度或焓值,采用全新风制冷。</p><p></p><p><a href="http://www.cellcons.com/" target="_blank"><font color="#000000">www.cellcons.com</font></a></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
gdfshsan 发表于 2007-4-26 21:49:13
<p>同意8楼的说法。关键是你的温湿度要准,控制简单点好。</p>