现有一个工程,设计方案中蓄电池柜放在地下室,UPS主机及其他设备放在机房.(机房为大楼6楼,在原5楼基础上新加盖的一层,楼板承重不够,因此蓄电池柜放在地下室).经现场勘察,从地下2层到6楼长度约40米,这么长的电源导线(从地下2层蓄电池柜到6楼的UPs主机)是否会对蓄电池的延时时间有影响?还有更好的解决办法吗?考虑把UPS主机也放在地下2层,引出电缆线到6楼机房为负载供电.希望高手帮忙分析,谢谢.
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hawk9 发表于 2007-4-4 15:40:00
没问题的  把线径放粗一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lingfucong 发表于 2007-4-13 11:00:00

呵呵,电缆长一点切换时间难道就长了?

没问题的。线径放粗就可以了