请教高手vista120问题,急...

[复制链接]
ym8137 发布于: 2007-4-5 21:22 804 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

刚接触报警,做了一套采用VISTA120主机+6160键盘,总线防区用的4293SN模块+997探测器,总线分成3路,其中2路加4297模块扩展,总线总长约800米.通电后键盘显示一大半防区有问题(CHECK  防区号 CN  防区号),编程是手工输入防区地址码,试过将显示错误的防区模块和探测器拿到主机处连接,键盘就不显示错误,将显示正常的防区模块和探测器拿到显示故障处连接,键盘仍然显示该处错误,看上去好像是线路问题,但检查线路也没有发现明显的接错和短路,断路.请各位高手指点一下还有什么检测方法?

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ym8137 发表于 2007-4-5 21:34:00
怎么没有人帮忙啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nclisg 发表于 2007-4-6 08:51:00
这是你的总电压不够造成的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yigao 发表于 2007-4-6 13:03:00
说那么一大堆,看不懂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jkl802802 发表于 2007-4-28 21:46:00

线耗损大,短电后短路总线看电阻大不大还有是不是短路拉?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
HUGE 发表于 2007-4-29 10:29:00
看看你的总线电压是多少,去模块那试试看,看地址码能不能自学进去
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
humphrey 发表于 2007-4-29 15:02:00

用的是啥线,4*1.0还是什么网线?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhzxy 发表于 2007-4-29 15:28:00

路过。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
mx296 发表于 2007-4-30 13:32:00

如果用4*0.5的线做总线,还加了4297,800M传信号应该没问题。但要注意其中两芯是做电源,电压很可能不够驱动4297,总线也就没法工作。

楼主可以用学习方式来编程,把全部报警器接好。做防区编程时选择总线防区,选择学习,就立即去闯一下这个防区,能学习到,说明总线没问题,学习不到则说明有问题。

我觉得电源因素很大,可以用万用表测一下。