红外对射精通的进...

[复制链接]
风云小伙子 发布于: 2007-12-13 22:05 971 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问有谁遇到这样的问题~!

 现在一小区30层住宅,沿墙壁煤气管道安装对射二对(二根管道)防别人爬行。二支发送端装在下面,二支接收端装在上面。二对射接收端在楼顶并成一个防区使用。现情况如下,在接收端楼顶,遮挡任意一支皆报警;在发送端,楼下遮挡任意一支皆不报警。

哪位大侠有好的解决方案~!

回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
风云小伙子 发表于 2007-12-15 14:16:00
是光线互相干扰了,两对相距一米左右。现在我只能一边一只发送一只接收了,把信号避开,哎,要重新布线。郁闷呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
matop 发表于 2007-12-16 00:49:00
如果用光栅就可以解决这个干扰的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xsk123 发表于 2007-12-18 14:18:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
小黑鸟 发表于 2007-12-18 16:36:00
呵呵,遇到过,之前句要考虑到这个干扰的现象哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
小黑鸟 发表于 2007-12-18 16:37:00
呵呵,遇到过,之前句要考虑到这个干扰的现象哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cfwwwon 发表于 2007-12-18 21:10:00

  我来帮你想个好办法吧```就是错开就好咯```

  顶端接:一个发射+一个接受

              I       I

              I       I

  底端接:一个接受+一个发射

  就好咯~~~~

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cfwwwon 发表于 2007-12-18 21:11:00
  我的联系电话13760476616,以后可以大家关照一下````
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
gshuguang 发表于 2007-12-19 09:21:00

高人好多,我要多多学习!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
mailthon 发表于 2007-12-19 10:27:00
为啥要垂直安装,不能水平安装么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
cjkyyt 发表于 2007-12-19 11:00:00

8楼的好主意啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
娶什么好呢 发表于 2007-12-21 09:12:00
路过,帮顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zhangchi115 发表于 2007-12-21 13:09:00
错开安装,加一根线子就行了。专业监控报警产品技术服务!
服务宗旨:卓越品质,用心服务!
驰骋科技有限责任公司 
0551-4698329  联系人:张驰
商务QQ:175824208 E-mail:zc0808@163.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zuo67830 发表于 2007-12-24 10:22:00

下次碰到这种项目可以使用可选射束频率的对射.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
anjun 发表于 2007-12-24 13:35:00
学习过
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城