跳转到指定楼层
云台故障出现有可能存在以下几方面的情况
1.无法控制云台
2.无法控制解码器
3.部份功能无法实现
4.码转换器的信号指示灯不工作

分析:
1.码转灯不闪
      软件设置(灯不闪,主要是码转换器未进行工作,先从软件设置着手解决这个问题)
      1.软件中的解码器设置(解码器协议、COM口、波特率、校验位、数据位、停止位)
      2.更换一个COM口(检查COM口是否损坏),
      3.硬件,如上述设置后,还是无法正常使用,打开九针转25针转换器接口。检查接线是否为2-2,3-3,5-7,如果正确,检查码转换器电源是否正常(可用万用表进行电压和和电流测试(9V,500MA)),没有问题可判定码转换器己经损坏
2.无法控制解码器
     解码器中无继电器响声。
    1.检查解码器是否供电。
    2.检查码转换器是否拔到了输出485信号。
    3.检查解码器协议是否设置正确
    4.检查波特率设置是否与解码器符合(检查地址码设置与所选的摄像机是否一致(详细的地址码拔码表见解码器说明书)
    5.检查解码器与码转换器的接线是否接错(1-485A,2-B;有的解码器是1-485B,2-A)
    6.检查解码器工作是否正常(老解码器断电一分钟后通电,是否有自检声;软件控制云台时,解码器的UP,DOWN,AUTO等端口与PTCOM口之间会有电压变化,变化情况根据解码器而定24VOR220V,有些解码器的这些端口会有开关量信号变化),如有则解码器工作正常,否则为解码器故障
    7.检查解码器的保险管是否己烧坏。
3.无法控制云台
    1.检查上面第六项是否正常
    2.解码器的24V或220V供电端口电压是否输出正常
    3.直接给云台的UP、DOWN、与PTCOM线进行供电,检查云台是否能正常工作。
    4.检查供电接口是否接错
    5.检查电路是否接错(老解码器为UP、DOWN等线与PTCOM直接给云台供电,各线与摄像机及云台各线直接连接就可以了;有的解码器为独立供电接口
4.云台控制的部份功能无法使用
  1.界面上无法操作(无法点击或点击无任何响应)
        1.按上述步骤检查码转
        2.安装相应的云台控制补丁程序
        3.通知供货商
  2.点击时码转灯亮或解码器里面有继电器响,但部份功能无法控制
        1.检察无法控制的功能部份接线是否正确、云台、镜头等设备是否完好、解码器功能端口是否电压、开关量输出是否正常
  3.控制时云台动作不正常
       如出现转动无法停止情况,首先单独对该端口进行测试(直接向该端口通电,进行控制),如正常,则检查解码器对应的端口是否工作正常
 4.打开软件时,录像会产生马赛克